Автор Тема: Чем нормируется расстояние от дверей и окон до опусков от молниеприемников, проходящих по фасаду зда  (Прочитано 2161 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SRGM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чем нормируется расстояние от дверей и окон до опусков от молниеприемников, проходящих по фасаду здания?
Мечты, которые сбываются, не мечты, а планы.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
« Останнє редагування: 03 Червень 2013, 11:42:50 від Бригадир »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
6.4.8 Не слід прокладати струмовідводи у водостічних трубах. Струмовідводи,  які прокладаються по зовнішніх стінах будівель слід розміщувати не ближче ніж 3 м від входів або в місцях недоступних для дотику людей.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SRGM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мечты, которые сбываются, не мечты, а планы.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SRGM, якщо п. 6.4.8 неможливо виконати, то я захищаю опуски азбестоцементними трубами до висоти 3 м

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SRGM, якщо п. 6.4.8 неможливо виконати, то я захищаю опуски азбестоцементними трубами до висоти 3 м
      На жаль, це один з прикладів ілюзорного захисту.
ДСТУ EN 62305-3:2012, п.8.1. Запобіжні заходи проти повстання напруги дотику.
У звичайних умовах знаходження підчас грози поблизу down conductors (доземних провідників) LPS зовні споруди може становити небезпеку для життя навіть за умови, що цю LPS було спроектовано і змонтовано відповідно до вищенаведених рекомендацій.
   Небезпеку можна знизити до прийнятного рівня, якщо:
а) вірогідність знаходження людини, або термін її перебування зовні споруди та поблизу down conductors є дуже низькими;
б) система “природних” down conductors складається з кількох колон міцної металевої конструкціїї або кількох сполучених між собою металевих елементів споруди з умовою безперервного електричного їх з’єднання;
в) провідність поверхневого шару ґрунту на відстані до 3 м від down conductor є не меншою ніж 5 кОм·м.
ПРИМІТКА: Шар ізоляційного матеріалу, як от 5 см асфальту або 15 см ріни (рос.: гравий) дієво знижують небезпеку до прийнятного рівня.
   Якщо жодну зцих умов виконати не вдається, належить вдатися до таких запобіжних заходів:
-  ізолювати видимі down conductors з огляду на електричну міцність ізоляціїї від імпульсів 100 кВ, 1,2/50 мкс, тобто щонайменше 3-мм шаром зшитого поліетилену;
-  відгородити або обладнати попереджувальними написами з метою зменшити вірогідність дотику до до down conductors.

Як бачимо, асбоцементна труба "не витанцьовує"  :(

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
      Якщо вікна мають метал у своєму складі, він має бути приєднаний до системи зрівнювання потенціалів. Безпечну відстань s у цьому випадку можна визначити за формулою, наведеною у ДСТУ EN 62305-3:2012 (також у каталогу ОБО сторінка. 95). Чим більше шляхів відтоку струму блискавки до уземлювача, тим меншою буде s.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ EN 62305-3:2012
Якщо маєте цей ДСТУ (2012 рік) заженіть його в файловий архів . Давно його усі шукають .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
      Шановні форумчани!
      Змушений запропонувати бажаючим звернутися до Національного фонду стандартів:
 http://www.ukrndnc.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=38
      Та замовляти не ДСТУ (вони його не знайдуть), а IEC 62305:2010 у 4-х частинах. Саме цей текст було прийнято у якості національної норми наказом №640 Мінекономіки. Ідентичний переклад цього документу знаходиться дотепер у роботі. З цієї причини не маю змоги передавати оригінал нормативного документу третім особам. Не все вдається зробити так швидко і якісно, як того хотілося б.
За можливості викладаю фрагменти, переклад яких робив з того чи іншого приводу.

Зі сподіванням на розуміння та з побажанням успіхів.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: