Ув.форумчане, имеется задачка - антенны (7шт) размещаются на кровле 5-ти этажного жилого дома и занимают площадь 3,4мх14,8м, высота антенн 4,5м. Размещать молниеприемники могу только с одной стороны этого участка. Молниеприемник должен быть изолирован от антенн и мет.площадки, на которой они установлены. Вопрос:
1. Какой уровень защиты необходимо принять в данном случае;
2. Если молниезащита не должна быть соединена с элементами антенн, то как выполнить уравнивание потенциалов и нужно ли?
По предварительным расчетам молниеприемники должны быть высотой не один десяток метров!
план см.вложение
« Останнє редагування: 04 Квітень 2013, 19:39:32 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Брать 3 уровень молниезащиты и считать защитной сферой. Сомневаюсь что выйдет больше 15м.
Перед антеннами по парапету я бы проложил контур из проволоки и присоединил к этому контуру опоры антенн и молниеприемники.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В том то и дело, что заказчик против присоединения антенн и их элементов к системе молниезащиты, а также настаивает на самой высокой степени защиты.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sergey U., я думаю, что имеет смысл узнать у заказчика откуда у него такие требования? Есть требования ДСТУ и IEC 62305, а требования заказчика следует удовлетворять только в той мере в которой они не противоречат нормам. К примеру можно показать каталог Батермана в котором показаны стандартные решения выполненые в соответствии с IEC 62305

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если рассмотреть вариант тросового молниеприемника.  У вас будет два опуска, с тарелками связи не будет.
А тарелки посадить все на один контур и опустить на ЗУ  или ГЗШ

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Идея хорошая только ставить опоры я могу только с северной стороны.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может есть смысл все же же выяснить угол приема антен, тогда можно приблизить тросовой молнитеприемник на определенное растояние ближе к южной стороне, что бы уменьшить высоту стоек.

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sergey U., так Вы объясните заказчику почему нельзя полностью изолировать антенны от молниеприемников. И эпитетов побольше :)
Anatoliy57, соединение системы молниезащиты и опор антенн на ГЗШ не сильно лучше полной изоляции антенн от системы МЗ

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВСН 1-93
2.6. Защита антенно-мачтовых сооружений от прямых ударов молнии осуществляется путем заземления антенных опор и антенно-фидерных устройств.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем! Уговорил заказчика использовать стойки в качестве молниеприемника.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита спутниковых антенн
« Reply #10 : 18 Червень 2013, 10:48:58 »
      Почитайте про ізольований захист у останньому каталозі ОБО (стор. 113-125). Ця тема інтенсивно розробляється у ТК81 МЕК для внесення доповнень у текст IEC 62305. Можна (було, якщо монтаж вже зроблено) поставити на кутах платформи ізольовані від неї комплекти арт. 5408976 і відвести струм блискавки ізольовано від платформи. Розрахувати роздільну відстань s за формулою на стор. 95 каталогу ОБО (відповідає ДСТУ EN 62305-3:2012). Платформу і метал антен приєднати до місцевої ШЗП арт. 5015111 (призначена для зовнішнього розміщення) або до металоконструкцій даху. У трактах антен встановити протиімпульсний захист (стор. 247-251 каталогу ОБО), добравши їх за частотою сигналу та видом рознімань.
      І прослідкувати, аби не було окремих уземлювачів (блискавкозахисту, електробезпеки, зв'язку).

 