Автор Тема: Категория помещения ИБП (АБП)  (Прочитано 11458 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Категория помещения ИБП (АБП)
« : 23 Листопад 2009, 15:48:51 »
Есть ли норматив категории по пожарной безопасности помещения ИБП? С учетом наличия аккумуляторов в ИБП определяется ли класс взрывоопасной зоны?

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория помещения ИБП (АБП)
« Reply #1 : 23 Листопад 2009, 16:32:50 »
При герметичных, щелочных аккумуляторах ИБП категорию указываю, как для щитовой
http://eom.com.ua/index.php?topic=2184.0
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория помещения ИБП (АБП)
« Reply #2 : 26 Листопад 2009, 10:45:13 »
А где бы это почитать?
Хотелось бы точно знать, где можно ставить герметичные аккумуляторы, например в той же электрощитовой?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория помещения ИБП (АБП)
« Reply #3 : 26 Листопад 2009, 11:11:41 »
Выскажу свое личное мнение . Електрооборудование ИБП не имеет степени защиты для взрывоопасных зон , следовательно ИБП устанавливается в помещениях без взрывоопасных зон .
Возможно использовать еще ПУЕ но необходимо знать напряжение на 1 элемент . 4.4.2. Помещения аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда с напряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более 2,3 В на элемент. В условиях нормальной эксплуатации с напряжением до 2,3 В на элемент эти помещения не являются взрывоопасными.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория помещения ИБП (АБП)
« Reply #4 : 26 Листопад 2009, 15:14:05 »
zem, скачайте эту книжечку
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=63
В ней есть глава 8 "Электромашинные помещения", посвященная в том числе  помещениям для размещения ИБП и систем постоянного тока.

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория помещения ИБП (АБП)
« Reply #5 : 26 Листопад 2009, 20:02:40 »
За книжечку спасибо.
А на украине, что-то подобное РД 34.03 350-98 есть?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория помещения ИБП (АБП)
« Reply #6 : 26 Листопад 2009, 20:24:04 »
Цитата: zem
А на украине, что-то подобное РД 34.03 350-98 есть?
Есть, НАПБ 06.015-2006 "Перечень помещений и зданий энергетических предприятий Минтопэнерго Украины с определением категории и классификации зон по взрывопожарной и пожарной опасности."

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория помещения ИБП (АБП)
« Reply #7 : 27 Листопад 2009, 10:50:55 »
Виктор,  А у тебя такой есть? Что написано в новом?
в НАПБ 06.015-99 (не действует):
"ПОМЕЩЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ШКАФОВ
со свинцово-кислотными герметизированными аккумуляторами серии САП-76
Без выделения водорода  
     Д
     II, IIIa "
Zem, уточни, что за ИБП, какой тип батарей, способ установки (шкафы/стилажи)   
 
« Останнє редагування: 27 Листопад 2009, 10:59:04 від Василич »
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория помещения ИБП (АБП)
« Reply #8 : 27 Листопад 2009, 16:22:58 »
Марка ИБП еще не определена (мощность ориентировочно 30 кВА), батареи кислотные, герметичные, необслуживаемые, устанавливаются (планируется) в шкафу.
Заказчик желает установить в электрощитовой, мне это не "по душе".

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория помещения ИБП (АБП)
« Reply #9 : 27 Листопад 2009, 17:03:28 »
Цитата: zem
мне это не "по душе".
- почему?
Важно, что для батарей необходима температура не выше 25С, иначе их срок службы уменьшается вдвое.
а батареи наверно, все-таки, не кислотные, а щелочные.
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория помещения ИБП (АБП)
« Reply #10 : 28 Листопад 2009, 01:49:56 »
Цитата: Василич
Виктор,  А у тебя такой есть?
К сожалению, нет.
Но если аккумуляторы герметичны, то они никакой взрывоопасной среды не создают.

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория помещения ИБП (АБП)
« Reply #11 : 30 Листопад 2009, 18:25:39 »
Цитата: Василич
- почему?
Во первых к АБП предъявляются дополнительные требования по вентиляции, (скорее даже по микроклимату), во вторых обслуживать будут другие специалисты, в третьих - нет четких норм или указаний по размещению АБП и применяемым аккумуляторам, вся надежда на производителя, а вернее на поставщика. В проекте будет одно, а поставят как всегда, что подешевле.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория помещения ИБП (АБП)
« Reply #12 : 07 Грудень 2009, 14:24:00 »
а какая тебе разница, что в проекте, что по факту поставят?
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория помещения ИБП (АБП)
« Reply #13 : 11 Грудень 2009, 18:52:22 »
Так проектировщик всегда крайний, особенно когда нет какой-то ясности. =-0
Пока разберешься, время, нервы - оно мене надо? А так, есть требования по отдельному помещению для аккумуляторной - будьте любезны, есть техзадание от смежников на подключение ИБП конкретной марки в серверной - пожалуйста, ну и так далее. К стати, как технологи будут определять категорию помещения АПБ они еще не знают,  но скорее всего, будут рассматривать как аккумуляторную.

 