Автор Тема: компьютерная розеточная сеть  (Прочитано 18539 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #60 : 20 Грудень 2008, 13:58:14 »
александр555, Прочитай внимательно Нормативную литературу, извини лень искать. УЗО не являются основной защитой, и должны устанавливаться в тех случаях, когда основные средства зажиты не являются достаточными. Их нельзя использовать как основную защиту. А в некоторых случаях их ставить категорически запрещается.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #61 : 20 Грудень 2008, 14:13:27 »
александр555 об этом говорится в п.1.7.50 ПУЭ(7 изд.) :thumbsup:!
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

vadrus

  • Гість
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #62 : 20 Грудень 2008, 14:26:55 »
Quote (selected)
Александр555
зачем брать когда на розетку проходит 1.5.
По ПУЭ п. 3.1.19 снижать сечение можно на 50% без защиты при любой длине ответвления (в моем случае это 2,5) , а более чем на 50% - при длине ответвления <6м (это 1,5). п.3.1.16 ПУЭ.
Quote (selected)
Сугор
Смысл прокладывать 3х4 и защищать его автоматом 25 (или 16)А?
Ну, например, розетки могут быть для подключения офисной техники (принтеры), мощностью 2,5 кВт (по заданию заказчика) и на несколько таких тяну линию и автомат, соответственно больше. Короче, всяко бывает.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #63 : 20 Грудень 2008, 14:43:59 »
vadrus,
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников — согласно 6.2.2;

В любом случае стоит проверит автомат на срабанывание на токи к.з. ведь автомат, на сколько я понял, будет 32А
« Останнє редагування: 20 Грудень 2008, 14:50:15 від Сугор »

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #64 : 22 Грудень 2008, 12:19:05 »
Сугор, Хм, а я всячески хотел избежать этих расчетов, ну что же, буду считать токи кз считать :)))))

Yurgen

  • Гість
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #65 : 12 Квітень 2009, 15:50:14 »
Цитата: Generator
Хотелось бы этот вопрос с УЗО на "компьютерных" розетках уяснить до конца
Так к какому общему мнению пришли, ставить УЗО или же не ставить? И еще как правильно поступить с ограничителями перенапряжений. Поставить в ГРЩ ОПС на 70кА, а во всех компьютерных распред щитках на 15кА, или же можно обойтись ОПСом в ГРЩ?
Если я правильно понял из выше сказаного у меня выходит три контура заземления:
1. Повторное заземление нулевого провода - 4 Ома.
2. Заземление серверной - сопротивление не более 0,5 Ом.
3. Технологическое заземление (для компьютерной сети) - не более 1 Ома.
« Останнє редагування: 12 Квітень 2009, 17:35:26 від Yurgen »

Yurgen

  • Гість
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #66 : 13 Квітень 2009, 16:47:01 »
Кто проектировал заземление серверной отзовитесь! Как достичь сопротивления заземления не более 0,5Ом? У меня вышло около 50 штырей l=5м, но мне их не где забить =-0, как выйти из данной ситуации может кто подскажет :o

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #67 : 13 Квітень 2009, 16:56:20 »
Цитата: Yurgen
Как достичь сопротивления заземления не более 0,5Ом?
в такой ситуации, как правило выход один - глубинное заземление. Это нужно обращаться в специализированную контору, они сделают одну дырку, забьют в нее один за другим кучу стержней и что удивительней всего  :D, достигнут желаемого результата. Я знаю варианты, когда подобное заземление устраивалось прямо в подвале здания. Конкретную контору рекламировать не буду - их достаточно у нас
я знаю не все, а только половину

Yurgen

  • Гість
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #68 : 13 Квітень 2009, 17:12:30 »
Цитата: Electrician
Я знаю варианты, когда подобное заземление устраивалось прямо в подвале здания
Именно это мне и нужно!!! Только мне нужно два таких устройства заземления, а здание 20х18м, и по требованиям эти контура нужно делать именно в здании. Вопрос можно ли на такой площади разместить эти два контура? ???

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #69 : 13 Квітень 2009, 17:29:46 »
Цитата: Yurgen
Вопрос можно ли на такой площади разместить эти два контура?

как я сказал ранее,
Цитата: Electrician
они сделают одну дырку,

то есть весь контур заземления - это одно небольшое отверстие в земной коре ну и плюс пара квадратных дециметров на устройство лючка для подключения.
Здесь http://www.elmora-m.com/events/article_2/ в увлекательной форме описан этот процесс
я знаю не все, а только половину

Yurgen

  • Гість
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #70 : 13 Квітень 2009, 18:13:10 »
Цитата: Electrician
Electrician
Спасибо большое! Избавили от головной боли! :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #71 : 13 Квітень 2009, 20:35:49 »
Цитата: Yurgen
Как достичь сопротивления заземления не более 0,5Ом?
Для начала нужно определоится с габаритами здания. Пири некоторых габаритах (здание 100х200м без подземного паркинга, из практики) достаточно естественных заземлителей (фундамент колон + горизонтальный заземлитель (полоса 4х40) обвязующий все здание (выравнивание потенциалов)), при наличии подземного многоуровнего паркинга сопротивление естественного заземлителя (фундаментная плита и стены паркинга соприкасающиеся с землей) значително уменьшается.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #72 : 13 Квітень 2009, 20:43:41 »
Цитата: Electrician
Как достичь сопротивления заземления не более 0,5Ом?
в такой ситуации, как правило выход один - глубинное заземление
Глубинное заземление - это лишнее выкачивание денег, при современном строительсте и нормах, значений 0,5Ом можно достичь при помощи естественных заземлителей (это из личного опыта), глубинные заземлители имеет смысл использовать для заземления нейтрали трансформатота (отдельно стоящие ТП), когда площадь размещения заземлителя ограничена. В первую очередь при проектировании заземления следует внимательно рассмотреть архитектурную и конструкторскую часть проекта.
« Останнє редагування: 13 Квітень 2009, 20:46:55 від Сугор »

Yurgen

  • Гість
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #73 : 13 Квітень 2009, 20:49:13 »
Цитата: Сугор
Для начала нужно определоится с габаритами здания.
Здание существующие - архитектурная ценность! Плана с подземными комуникациями нету, да его и ни кто не даст, обьект секретный. Напишу пусть перед монтажом уточнят нет ли там чего-либо. Выход только один - глубинное заземление.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #74 : 13 Квітень 2009, 21:04:41 »
Yurgen, Если здание существующее, то можно провести предварительные замеры, и исходя из этого принимать решения

 