Автор Тема: топочная- пожароопасное или взрывоопасное помещение?  (Прочитано 33544 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sergik, а где у автора котельная? У него топочная.  :D


Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, по сути топочная это та же котельная, только намного меньшей мощности, да и размерами соответственно.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аналогичная тема обсуждалась здесь:
http://eom.com.ua/index.php/topic,1310.msg9808.html#msg9808

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Запорожець це той же 250 тонний БелАЗ
Цитата: Sergik
только намного меньшей мощности, да и размерами соответственно
але технічні вимоги до них різні .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R по-моему мы сейчас разделимся на 2 клана :) Я с вами.
Виктор, а вы вот так просто поверили ответу на то письмо в журнале? Однако на эту тему давайте будем спорить здесь http://firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=12&id=123850584114&page=20
В нашем случае (этой темы) СНиП "Котельные установки" и глава 4 ДНАОП не актуальны.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
мда, разговор пошёл прямо по теме! надо бы на авто форум какой-то :thumbsup:

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
вы вот так просто поверили ответу на то письмо в журнале?
Это не письмо, а разъяснение начальника отдела Госпожбезопасности С. Мусийчука. Оно относится бытовым теплогенераторам и к крышным встроенным и пристроенным котельным.
А весь сыр-бор начался с вопроса в этой теме:
Цитата: milenium
Подскажите, пожалуйста, топочная в коттедже.....
Но вот понятия "топочная" я не знаю и в нормах не встечал.


Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вот само разъяснение:

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
понимаете, Виктор,  нас хотят убедить что топочная это не "котельная установка" а это просто кухня, где стоит котёл!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergik
для цього ми і проектуємо такі заходи.
:thumbsup:


Цитата: Roman3R
що і на кухнях ставити вибухозахищені світильники
а по правилам пользования бытовым газовым оборудованием, запрещается включать свет при намеке на запах газа  :) просто требования смягчаются, т.к. кухня - с "постоянным обслуживанием"  :D, а котельные - очень редко, а топочные - с "приходящим персоналом", а т.к. выключатели освещения устанавливаютя снаружи, то персоналу неизвестно, пахнет там газом (случилась ли авария или нет) или нет  :) поэтому и предусматриваются меры безопасности
« Останнє редагування: 20 Листопад 2009, 07:47:51 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, у нас здесь 2 лагеря по вопросу помещения в жилом доме в котором стоит газовый котел мощностью 30 кВт.
ДБН "Газоснабжение" разрешает установку газовых котлов такой мощности в кухнях и нежилых помещениях с учетом отдельных требований к конструкции котлов, строительных решений, вентиляции, сигнализации загазованности и т.д.
Рекомендации к СНиП "Котельные установки" поясняют, что на такие помещения требования СНиП'а не распространяются. Т.е. это помещение не называется котельной и требования п.4.6.7 ДНАОП здесь тоже неуместны.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, СНиП "Котельные установки" 1.1 Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании новых и реконструируемых котельных установок (котельных) с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, независимо от производительности, с давлением пара не более 40 кгс/см2* и с температурой воды не более 200 оС.

П р и м е ч а н и е . Настоящие нормы и правила не распространяются на проектирование котельных тепловых электростанций, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, котельных для поквартирных систем отопления.
Где написано что данное помещение не попадает под определение котельные установки? У нас не квартира у нас частный жилой дом, котедж, может квадратов 100-150, и Вы приравниваете топочную к обычной кухне в квартире, где стоит котёл. :thumbsdown:

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sbal
и если нормы мне не "говорят" однозначно, я принимаю точку зрения пунктов норм усиляющих эту безопасность.
:thumbsup:
а насчет того
Цитата: Sergik
Где написано что данное помещение не попадает под определение котельные установки?
так, что у нас представляет собой
Цитата: Sergik
частный жилой дом, котедж
?
согласно ДБН 79-92 ЖИТЛОВІ БУДИНКИ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ УКРАЇНИ "1.1. Нижченаведені норми поширюються на планування присадибних ділянок, проектування одноквартирних, двоквартирних і блокованих житлових будинків висотою до трьох поверхів (у подальшому - житлових будинків)"
то есть имеем одноквартирный жилой дом с поквартирной системой отопления и как говорит дальше, тот же ДБН
"4.14. Поквартирні генератори опалення слід, як правило, ставити в господарському приміщенні (допускається - в кухні, тамбурі) або в окремому приміщенні паливної. Об'єм приміщення, в якому встановлюється поквартирний генератор, повинен бути не менше 7,5 м3."
я знаю не все, а только половину

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Хоча повинен бути світильник у вибухонебезпечному виконанні (на випадок аварії). І включатися він повинен ззовні.
Цитата: Sergik
выключатель на светильник во взрывобезопасном исполнении ставишь за пределами топочной (500 мм от дверного проёма).Тоесть перед входом в топочную(для запуска котлов) персонал должен сначала включить светильник во взрывобезопасном исполнении, потом зайти в топочную проверить всё и включить основное освещение. Кабель для светильника во взрывобезопасном исполнении используй ВВГнгз- с заполнением!
milenium уже давно не появляется, а дискуссия развернулась нешуточная  :)

я предлагаю  :):
- понудить горе-заказчика изменить название помещения на "техническое"
- светильник IP54 для безопасности на случай утечки газа, тогда искра от лампы не спровоцирует взрыв (ИМХО взрывозащищенное исполнение - это излишество)
- выключатель извне!!! как советовал Sergik
- проводка в гофротрубе (на всякий случай  ;) )

вот как-то так... и овцы целы и волки сыты (ИМХО)  ::)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician, сейчас его заменил ДБН В.2.5-15-2005.
sbal, я всегда ЗА безопасность. Кстати, а как быть тогда с газовыми конвекторами которые устанавливаются в жилых комнатах?
devchonka, согласен!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю