Добрый день всем форумчанам. Немного запутался в вопросе выбора трансформаторов тока.
Под рукой Шаповалов.
Далее по нему: Расчётный ток - 590А, в аварийном режиме - 700А.
Далее в таблице значения трансов для токов 609А и 853А... Допустим беру как 609А, т.е. транс 600/5
При 25% нагрузки I1=(590*25)/100=147,5А. Ток вторичной цепи: I2=147,5/(600/5)=1,22А. -->>
I2>10%Iн - 1,22>0,5 Условие исполняется.
Теперь для проверки беру трансы 1000/5: I1=147,5А; I2=147.5/(1000/5)=0.73А -->> Условие тоже исполняется.
Так какие трансформаторы мне брать? или я что-то не так считаю?