« Reply #15 : 16 Листопад 2009, 23:15:11 »
hi_tech, принял к сведению

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: включение со щита освещения
« Reply #16 : 16 Листопад 2009, 23:21:59 »
Цитата: hi_tech
Согласно п.4.6.7 НПАОП 40.1-1.32-01 (будь он неладен) и например п.7.3 Рекомендаций к СНиП II-35-76 (будь они неладны) часть светильников должна быть во взрывозащищенном исполнении.
Это касается только встроенных котелень и не распространяется на отдельностоящие и пристроенные котельни . Такие светильники называются предпусковыми , их может быть несколько штук на всю котельню , все остальные светильники выбираются как для помещений без взрывоопасных и пожароопасных зон . В отдельностоящих и пристроенных котельнях установка светильников во взрывобезопасном исполнении не требуется .
« Останнє редагування: 16 Листопад 2009, 23:34:46 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: включение со щита освещения
« Reply #17 : 16 Листопад 2009, 23:26:19 »
Цитата: ZoloS9479
они ж тоже для взрывоопасных помещений
Котельные не относятся к помещениям со взрывоопасными зонами . СНиП II-35-76 приложение 9 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: включение со щита освещения
« Reply #18 : 16 Листопад 2009, 23:30:02 »
Roman3R, рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі.

С отдельностоящими проще - там действительно можно и 54 защитой обойтись и не надо степень взрывозащиты.
Еще раз скажу, не все светильники требуются со степенью взрывозащиты, хотя тут со мной поспорят :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: включение со щита освещения
« Reply #19 : 16 Листопад 2009, 23:45:55 »
Цитата: hi_tech
рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі.
У Рекомендаціях розглянуті питання проектування водогрійних котельних установок, працюючих на природному газі, які розміщуються на плоских покрівлях і в горищних приміщеннях житлових, громадських та виробничих будинків і споруд («дахових» котельних), вбудованих котельних для громадських будинків і споруд та прибудованих котельних для житлових будинків з автоматизованими водогрійними котлами

Вимоги рекомендацій стосуються крім вбудованих і дахових котелень також і прибудованих лише для житлових будинків . Дані рекомендації не стосуються прибудованих котелень до нежитлових будинків .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: