недавно делал молниезащиту, вроде получилось... хотя как тут проверишь, пока не пройдет лет десять, у тебя проще, если что не так, нефтебаза быстро взлетит.
МЧС экспертизу без особых проблем выдал: "нарушения ППБ не выявлено", я думаю, они и не знают о новом ДСТУ.
у меня было админздание, пришлось с технологами и строителями определять: категорию молниезащиты (у тебя 1), возможность использования конструкций здания как естественных токоотводов. здесь у тебя проще: отдельные опоры и токоотводы.
а так расставляешь молниеприемники и рисуешь круги, расчитанные по формулам ДСТУ на той высоте, что тебя интересует, если не накрывает, что то меняешь. Я пользовался методом фиктивных сфер (ДСТУ позволяет)... и не ведись на активные молниеприемники, они у нас не сертифицированы...