Автор Тема: Кабель или три провода в отдельности?  (Прочитано 4061 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Shumi

  • Гість
Столкнулся с такой проблемой: требуется заменить ВВГ на ВВГндг, но такая замена влетит в копеечку. Можно ли проложить не кабелем, а  проводами в отдельности(тоже с маркировкой "ндг") и каким способом? Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, расскажите.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Желательно бы поконкретней, где, для чего? Я думаю, можно, главное чтобы выполнялись требования пунктов ПУЭ от 2.1.31 по 2.1.52 по выбору вида эл.проводки

Manowar

  • Гість
Цитата: Shumi
Столкнулся с такой проблемой: требуется заменить ВВГ на ВВГндг, но такая замена влетит в копеечку. Можно ли проложить не кабелем, а  проводами в отдельности(тоже с маркировкой "ндг") и каким способом? Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, расскажите.
Какого сечения кабеля?

Shumi

  • Гість
Сечение от 10 до 70 провода проложены в школе в коридорах, подвале и лестничных клетках

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В дополнение к верхнему почитай из ДБН-23:
5.35 Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни: приховано -  в  каналах  будівельних  конструкцій,   замонолічених  трубах;   відкрито – в електротехнічних   плінтусах,   коробах   тощо.   Розміщення   плінтусів,   коробів   необхідно узгоджувати з архітектурно-будівельною частиною проекту.
Вибір виду електропроводки і способів прокладання проводів і кабелів з урахуванням вимог електробезпеки, пожежної безпеки повинен виконуватись згідно з главою 2.1 ПУЕ. При цьому необхідно враховувати:
а) ізольовані проводи без захисної оболонки згідно з таблицею 5.1 слід прокладати тільки в трубах, коробах і на ізоляторах. Не допускається прокладати ізольовані проводи без захисної оболонки в порожнинах будівельних конструкцій, а також на поверхні стін, по стелі, на лотках, кронштейнах, на тросах (струнах). У цьому випадку необхідно застосовувати ізольовані проводи   в   захисній   оболонці  та  кабелі.   Електропроводки   в   порожнинах  будівельних конструкцій можна розташовувати найкоротшим шляхом;
б) не допускається замонолічене прокладання кабелів і проводів без можливості їх заміни у панелях стін, перегородках та перекриттях під час виготовлення конструкцій на заводах будіндустрії або під час спорудження будівель. Не допускається також замонолічення проводів у монтажних стиках панелей;
в) у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги .  Електропроводки під штукатуркою повинні розташовуватись горизонтально,
вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на відстані не більше ніж 150 мм від плит перекриття і не більше ніж 500 мм від підлоги;
г) кабелі, проводи і інші елементи електропроводки, які мають необхідну вогнестійкість згідно з відповідними  стандартами,  можуть  застосовуватись  без  будь-яких  додаткових запобіжних заходів. Кабелі мережі, що забезпечують постачання електроенергії до обладнання, робота якого в умовах пожежі обов'язкова для проведення швидких та безпечних рятувальних робіт (ліфти для транспортування пожежних підрозділів, електродвигуни вентиляторів систем протидимного    захисту,    пожежних    насосів-підвищувачів    систем    автоматичного пожежогасіння та внутрішнього водопроводу, пожежної сигналізації, системи оповіщення та керування евакуацією людей при пожежі тощо), повинні відповідати вимогам, установленим нормативними документами;
д)  елементи електропроводки (труби, короби, лотоки, кронштейни, скоби тощо), крім кабелів і проводів, які не відповідають як мінімум вимогам відповідних стандартів щодо здатності  поширювати  полум'я,  але  у  всіх  інших   відношеннях  відповідають  вимогам
  стандартів, повинні бути розміщені повністю в оболонці з негорючих матеріалів або бути захищені (покриті, пофарбовані) вогнестійкими матеріалами.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю