Автор Тема: Выбор коэф-та использования заземлителей  (Прочитано 3091 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги! Разъясните, пожалуйста, такой вопрос: есть заземляющее устройство здания , состоящее из горизонтального заземлителя (полоса по периметру) и некоторого кол-ва вертикальных (стержени). Расстояние между вертикальными заземлителями больше чем 3 их длины, какие коэффициенты использования вертикальных и горизонтальных заземлителей выбрать? Думаю, что для вертикальных он будет стремится к единице, а для горизонтальных?
Спасибо всем за ответы  :thumbsup:

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=107
Заземляющие устройства электроустановок Справочник; Р.Н.Карякин 2002
§3.3 Сопротивление сложных заземлителей, формула (3.5)
ИМХО, это этот случай

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Bobertigra
Думаю, что для вертикальных он будет стремится к единице
Не заметил такой тенденции.  :-[
Цитата: Bobertigra
коэффициенты использования вертикальных электродов
Нужно знать число вертикальных электродов.
Цитата: Bobertigra
горизонтальных заземлителей выбрать
надо знать число электродов в ряду.

Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добавил в архив. Там ресчет заземления, все подробно и понятно.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=myfiles;u=4470
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем откликнувшимся! Все эти формулы мне давно и хорошо известны :-[
Цитата: Hotproject
Не заметил такой тенденции.

Ну чтож ;): коеф-т использования заземлителей (уменьшающий) отражает взаимное их экранирование. Чем дальше друг от друга вертикальные электроды, тем меньше их взаимное влияние (при любом их количестве), наверное есть такое расстояние на котором между вертикальными электродами не проявляется взаимное экранирование и коэф-т использования равен единице. Так что тенденция наверное всеже есть :D
Вопрос вот какой: в таблицах к-т использования дан для максимального отношения длина/расстояние ровного трем. А если оно 5 или больше? Т.е. горизонтальный заземлитель достаточно длинный и по рачету большого кол-ва вертикальных элктродов не требуется и если распределить их по контуру то расстояние между ними 5 длинн. Очень хотелось бы разобратся :-[ Еще раз спасибо!

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попробуй вычислить значение для a/L=5 методом интерполяции, тебе же известны значения для a/L= 1, 2 и 3.  ;)
Цитата: Bobertigra
коеф-т использования заземлителей (уменьшающий) отражает взаимное их экранирование. Чем дальше друг от друга вертикальные электроды, тем меньше их взаимное влияние (при любом их количестве), наверное есть такое расстояние на котором между вертикальными электродами не проявляется взаимное экранирование и коэф-т использования равен единице. Так что тенденция наверное всеже есть
Век живи, век учись.
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Hotproject
Попробуй вычислить значение для a/L=5 методом интерполяции, тебе же известны значения для a/L= 1, 2 и 3.
:-[ До этого я не додумался. Спасибо :thumbsup:

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Hotproject
методом интерполяции

рискую оказаться занудой ;), тогда уж экстраполяцией
http://extrapolation.ru/conditions.html

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Hotproject
Попробуй вычислить значение для a/L=5 методом интерполяции, тебе же известны значения для a/L= 1, 2 и 3.
Метод интерполяции здесь не подойдет . Интерполяция это отыскание промежуточных значений величины по некоторым известным её значениям .
Интерполяцию в даном случае можно применить для отыскания промежуточных значений между 1 и 2 а также 2 и 3 . Значение 5 не входит в область промежуточных значений между 1 и 3 .
« Останнє редагування: 13 Листопад 2009, 10:10:29 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ZoloS9479
тогда уж экстраполяцией
Экстрополяция это прогнозирование а не расчет .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ZoloS9479
рискую оказаться занудой , тогда уж экстраполяцией
Риск оправданый, поправил меня  :thumbsup:.

Цитата: Roman3R
Метод интерполяции здесь не подойдет
Да, уже поправили.
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Экстрополяция это прогнозирование а не расчет
Для данного случая пока не вижу другого метода.  :( К тому же если посмотреть на таблицу (резких изменений в значениях при изменении пределов нет), то "прогноз" будет достаточным для расчетов.
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А экстраполяция, это такое тухлое дело  ;) Мне нужно было как-то обсчитать нагрузку м/района на примерно 5000 квартир, а всем известные таблицы из всем известного ДБНа расписаны только до 1000. Начал искать формулы экстраполяции, рисовал график (чтобы продлить до нужного числа квартир и получить удельную нагрузку) в итоге пришел к тому, что принял нагрузку на уровне 1000 квартир - запас на развитие будет  :)
я знаю не все, а только половину

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У блин! Дальше уже вышка! Буду брать для отношения 3, тоже с запасом. Хуже точно не будет :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: