бизнес центр высотой 100 м
в общем то на проектирование здания подобной высоты могли быть выданы "Индивидуальные технические требования". У меня сейчас под рукой есть такие на здание высотой 106,2 м, так там рекомендуют огни светового ограждения (в числе прочих потребителей) относить по надежности к особой группе 1-й категории, с дизелем в качестве третьего источника и запасом топлива на 3 часа. А насчет сертификации ящика управления - боюсь, это попытка просто впарить свое оборудование. Если сами огни подлежат сертификации, потому что должны отвечать определенным требованиям (чтобы летчики разглядели

), то чем ящик управления потребителем 1-й категории должен отличаться от других аналогичных ящиков для других потребителей? Категория у всех первая, а вероятность тяжелых последствий из-за отказа допустим системы дымоудаления или заградогней, несравнима ИМХО, поскольку пожары у нас случаются гораздо чаще, чем столкновение самолетов с высотными объектами (причем ночью, когда без огней его не увидишь, днем есть дневная маркировка, но это забота архитекторов)