Всем доброго дня
Возник такой вопрос - Под проезжей дорогой прокладывается в асбестоцементной трубе кабель АВБбШв
Длина трассы в трубе 48м, Надо ли ставить кабельный колодец?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен ли кабельный колодец ?
« Reply #1 : 29 Листопад 2009, 17:38:17 »
ПУЭ п.2.3.21 Устраивать кабельные колодцы или камеры нужно в местах расположения соединительных, стопорных и полустопорных муфт КЛМ, переходных стопорно-переходных и экраноразделяющих муфт КЛ, а также в других местах трассы  КЛ в соответствии с условиями мстроительства и обслуживания КЛ (см.также 2.3.53, 2.3.82, 2.3.83 и 2.3.105).
п.2.3.82 как раз вам и нужен:
В местах, где изменяется направление трассы КЛ, проложенных в блоках, и в местах перехода кабелей и кабельных блоков в грунт необходимо устраивать кабельные колодцы, обеспечивающие удобную протяжку кабелей и удаление их из блоков. Такие колодцы необходимо устраивать также и на прямолинейных участках трассы на расстоянии друг от друга, обусловленном предельно допустимым натяжением кабелей. При количестве кабелей до десяти и напряжении не выше 35 кВ переход кабелей из блоков в грунт разрешается выполнять без кабельных колодцев. При этом места выхода кабелей из блоков должны быть уплотнены водонепроницаемым материалом.
Соединительные муфты кабелей, проложенных в блоках, должны быть размещены в колодцах.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен ли кабельный колодец ?
« Reply #2 : 29 Листопад 2009, 18:11:58 »
ZoloS9479 требование ПУЭ п.2.3.21 касается маслонаполненных кабелей и мест установки переходных стопорно-переходных и экраноразделяющих муфт , п.2.3.82 - кабельных линий в блоках .
Для случая plotpik эти требования ПУЭ не относятся , кабельный колодец в таком случае не будет исполнять никакой функции .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен ли кабельный колодец ?
« Reply #3 : 29 Листопад 2009, 19:12:11 »
Цитата: plotpik
Надо ли ставить кабельный колодец?
В данном случае колодец можно не ставить, единственное, что можно сделать, так это для успокоения совести просчитать по приложению А ПУЭ-гл.2.3. допустимую длинну трубы с учетом допустимой нагрузки на кабель при протаске его (но уверен. что 48м для данного кабеля далеко не предел).
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен ли кабельный колодец ?
« Reply #4 : 29 Листопад 2009, 19:23:28 »
Roman3R, согласен,
Цитата: Roman3R
п.2.3.21 касается маслонаполненных кабелей и мест установки переходных стопорно-переходных и экраноразделяющих муфт
только в первой его части.
есть еще п.2.3.72. При пересечении К Л железнодорожных путей и автомобильных дорог КЛ необходимо прокладывать в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения железнодорожных путей и автодорог....
поэтому и думаю, что п.2.3.82 будет уместен
а вообще, по сути вопроса - считаю колодец не нужен
« Останнє редагування: 29 Листопад 2009, 22:57:49 від ZoloS9479 »

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен ли кабельный колодец ?
« Reply #5 : 29 Листопад 2009, 22:11:51 »
Всем ответившим спасибо
Я думал ставить кабельный колодец для того, чтобы кабель проходящий под дорогой можно было без особых проблем обслуживать, если возникнет потребность к нему подобраться не надо будет долбить дорогу.
Мне говорили, что при прокладке кабеля в трубе под автодорогой через каждые 30м желательно ставить кабельный колодец.
Я что-то не так понял?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен ли кабельный колодец ?
« Reply #6 : 29 Листопад 2009, 22:50:37 »
Цитата: plotpik
что при прокладке кабеля в трубе под автодорогой через каждые 30м желательно ставить кабельный колодец.
Я что-то не так понял
Таких нормативов нет . В колодце кабель не обслужите .