ПУЭ п.2.3.21 Устраивать кабельные колодцы или камеры нужно в местах расположения соединительных, стопорных и полустопорных муфт КЛМ, переходных стопорно-переходных и экраноразделяющих муфт КЛ, а также в других местах трассы КЛ в соответствии с условиями мстроительства и обслуживания КЛ (см.также 2.3.53, 2.3.82, 2.3.83 и 2.3.105).
п.2.3.82 как раз вам и нужен:
В местах, где изменяется направление трассы КЛ, проложенных в блоках, и в местах перехода кабелей и кабельных блоков в грунт необходимо устраивать кабельные колодцы, обеспечивающие удобную протяжку кабелей и удаление их из блоков. Такие колодцы необходимо устраивать также и на прямолинейных участках трассы на расстоянии друг от друга, обусловленном предельно допустимым натяжением кабелей. При количестве кабелей до десяти и напряжении не выше 35 кВ переход кабелей из блоков в грунт разрешается выполнять без кабельных колодцев. При этом места выхода кабелей из блоков должны быть уплотнены водонепроницаемым материалом.
Соединительные муфты кабелей, проложенных в блоках, должны быть размещены в колодцах.