Автор Тема: Аппаратный зажим для кабеля 800 мм2  (Прочитано 3257 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли кабельный наконечник или аппаратный зажим для медного кабеля с сечением жилы 800 мм2. Или свой вариант как можно оконцевать данный кабель.
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аппаратный зажим для кабеля 800 мм2
« Reply #1 : 03 Вересень 2009, 11:52:59 »
ГОСТ 10434-82 п. 2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться для жил сечением 25 мм2 и более оконцеванием наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 7387, ГОСТ 9581 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
п. 2.1.11 Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться для жил сечением 16 мм2 и более  оконцеванием наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 7387, ГОСТ 9581, ГОСТ 22002.1, ГОСТ 22002.2, ГОСТ 22002.6, ГОСТ 22002.7.

Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аппаратный зажим для кабеля 800 мм2
« Reply #2 : 04 Вересень 2009, 15:21:21 »
И еще одна просьба  :).
Подскажите тип штыревого зажима (медного) для штыря диаметром 32 мм или на токи 900 А и 1300 А.
« Останнє редагування: 04 Вересень 2009, 15:47:53 від f4nt0m »
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline Iryna

  • *
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 14
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аппаратный зажим для кабеля 800 мм2
« Reply #3 : 30 Вересень 2009, 16:46:14 »
На каком расстоянии от земли (тротуара) можно установить распределительную коробку (это в наружных
сетях, кабель прокладывается шлейфом от  ЩР к потребителям) ?

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Iryna, посмотри 5.407-64(85). Установка одиночных навесных и протяжных ящиков
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=717

спилберг

  • Гість
Re: Аппаратный зажим для кабеля 800 мм2
« Reply #5 : 04 Листопад 2009, 13:24:54 »
Тоже столкнулся с проблемой, подскажите плиз.
 Вскоре прийдется подключать щит, на вводе 1 жила 800мм.кв.на каждую фазу , что деляать с этим монстром, как он обжимается или плющится , или этим занимаються специализированые конторы?! :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аппаратный зажим для кабеля 800 мм2
« Reply #6 : 04 Листопад 2009, 13:41:17 »
Цитата: спилберг
на вводе 1 жила 800мм.кв.на каждую фазу , что деляать с этим монстром

ВСН 139-83
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=755
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

спилберг

  • Гість
Re: Аппаратный зажим для кабеля 800 мм2
« Reply #7 : 04 Листопад 2009, 16:26:53 »
Roman3R, пасиба ;)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: