Господа электрики возник у нас на фирме небольшой спор с коллегой:
Как правильно рассчитывать сопротивление одножильных кабелей 10 кВ (XLPE):
собственно 2 варианта:
1) тупо брать каталожные сопротивления, приведенные для одной жилы.
2) брать каталожные сопротивления и для расчетной схемы делить их на 3.

Сразу хочу сказать что в первом случае и сопротивление и допустимый ток одного и того же кабеля с XLPE-изоляцией будет выше чем такого же 3-жильного кабеля, но с бумажной изоляцией.

Кто может помочь разрешить наш спор. Только аргументированно. Буду весьма признателен
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: О сопротивлении КЛ-10 кВ
« Reply #1 : 09 Листопад 2009, 11:18:00 »
Цитата: Андрюха РЗА
Только аргументированно

Выложил в файловый архив , см. Раздел 5.1 .
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=764
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: О сопротивлении КЛ-10 кВ
« Reply #2 : 09 Листопад 2009, 11:42:00 »
Благодарю, но в этом каталоге во-первых нет индуктивных сопротивлений кабелей, есть только из активные сопротивления и индуктивности, а во-вторых все равно нет ответа на вопрос.
 
Я изначально ориентировался не на Южкабелевский каталог, а на Энеевский. Там есть и активные и реактивные сопротивления.
Так вот вопрос в том, что в каталоге, что в Южкабелевском, что в Энеевском даны сопротивления одной жилы кабеля, и при расчете токов кз в сети 10 кВ нужно ли это сопротивление делить на 3 или нет? То есть это вопрос скорее из области ТОЭ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: О сопротивлении КЛ-10 кВ
« Reply #3 : 09 Листопад 2009, 12:02:52 »
Неуспел почитать пока, но советую посмотреть. Может найдешь.
http://www.news.elteh.ru/arh/2005/34/15.php
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: О сопротивлении КЛ-10 кВ
« Reply #4 : 09 Листопад 2009, 12:22:09 »
Сопротивление (индуктивное) кабельной линии, выполненной одножильными кабелями, определяется геометрическими параметрами линии как единого объекта (с учетом геометрии одиночного кабеля и их взаимного расположения).
Неуспел почитать пока, но советую посмотреть. Может найдешь.
http://www.news.elteh.ru/arh/2005/34/15.php
там есть табличка 2, вот там две последние строки помогут в этой жизни
я знаю не все, а только половину

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: О сопротивлении КЛ-10 кВ
« Reply #5 : 09 Листопад 2009, 15:17:07 »
Так вопрос решен.
Деление сопротивления на 3 - ошибка.
Почему:
При расчете токов кз в формуле участвует фазное напряжение (или линейное, деленное на корень из 3), значит и подставляется сопротивление одной жилы. а в каталоге и дается именно сопротивление жилы.
Всем поучаствовавшим в обсуждении мерси.