Добрый день!
Я - проектировщик.
Согласно п.6.4 ДБН В.2.5.-23-2003 вставки аппаратов защиты должны выбираться с учетом максимальной нагрузки линии ......., т.е. если расчетный ток групповой линии освещения - 2,2А, автомат по проекту принят со вставкой 3А. Согласно заданию технолога, для розеточной групповой линии расчетный ток - 6,6А, следовательно по проекту принято УЗО-12 (10А/30мА).
Столкнулся с подрядчиком, который "влепил" вместо проектных автоматов и УЗО только автоматы по принципу:
-Освещение - 16А;
-Розетки - 25А.
Объект не принимается в эксплуатацию, т.к. работы выполнены не по проекту (который прошел ранее экспертизу), подрядчик (он же частично хозяин заведения) отказывается что-либо менять ссылаясь, что всегда так монтировал и так монтировать будет. Как выйти из положения, если можно так выразиться, "что бы овцы были целы, а волки сыты"?