Возможно ли, что одна комплектная насосная установка работает на нужды производственного и пожарного водоснабжения?
Как это с точки зрения НТД.
Если это возможно, то укажите норматив.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85*
              "Внутренний водопровод и канализация зданий"
"4.1. Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного) включают: вводы в здания, водомерные узлы, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. В зависимости от местных условий и технологии производства в систему внутреннего водопровода надлежит включать
насосные установки
и запасные и регулирующие емкости, присоединенные к системе внутреннего водопровода.
...
4.5. В зданиях (сооружениях) в зависимости от их назначения надлежит предусматривать следующие системы внутренних водопроводов:
     хозяйственно-питьевые;
     противопожарные;
     производственные (одну или несколько).
     Систему противопожарного водопровода в зданиях (сооружениях), имеющих системы хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, следует, как правило, объединять с одной из них."
я знаю не все, а только половину

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас по предписанию СЭС разделили противопожарный и хозяйственно-питьевой водопровод. Мотивировали тем, что для противопожарного используется вода из противопожарных резервуаров, качество которой не соотвествует требованиям к питьевой. Или предложили привести качество воды в соответствие :D.

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А наши технологи  водопроводчики постоянно
совмещают насосы хозяйственные и пожарные
и качают из одного и того же резервуара
Любой насос может быть либо хозяйственный , либо
пожарный
Выбор режима производится на НКУ  либо на щите оператора
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Нкушник
А наши технологи  водопроводчики постоянно
совмещают насосы хозяйственные и пожарные
+1
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
devchonka,
А что значит +1
Не понял
Гл.специалист по НКУ