Автор Тема: Модернизация КРУН-10!!!  (Прочитано 3236 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline pashket

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 20
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Модернизация КРУН-10!!!
« : 02 Листопад 2009, 21:13:29 »
Друзья!
Столкнулся с такой проблемой...
меняю в КРУН-10 масляник на BB/TEL с применением защиты УЗА-10.А2 с питанием по токовым цепям...
И такое дело-произвести согласование РЗА с телемеханикой Гранит-Микро с установкой преобразователей измерений Е 843 и Е 855 модема КАМ-2, модулей НДС, МТТ, КПЩ и выдачи информации на диспетч щит....
никто с таким не сталкивался? с чего начинать и на что опираться... ::)
а то с релейкой дело у меня давно было..и то в институте...
заранее благодарен :)

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Модернизация КРУН-10!!!
« Reply #1 : 25 Липень 2011, 07:15:00 »
Подскажите, кто сталкивался, надо высоковольтный выключатель BB/TEL сблокировать с контактом из другой схемы. Точнее что бы он отключался при включение другого агрегата. Кто сталкивался, на какие клемы в этом автомате надо заводить сухой контакт?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Модернизация КРУН-10!!!
« Reply #2 : 25 Липень 2011, 08:20:04 »
александр555, почитай инструкцию на блок управления.....там есть схемы

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Модернизация КРУН-10!!!
« Reply #3 : 28 Липень 2011, 11:17:16 »
На самом деле просто запускаешь сухой контакт из сторонней схемы на вход "Откл" Блока управления и все. Какой блок кстати? 05 или 12?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Модернизация КРУН-10!!!
« Reply #4 : 28 Липень 2011, 11:48:46 »
пасиб, я и кинул на клемы 6-7. А я уж не помню какой он был ))). просто сначало в инете не то искал, потом забил БУ/TEL, BU/TEL. И все пошло. Там ест откл1 и откл 2.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Модернизация КРУН-10!!!
« Reply #5 : 28 Липень 2011, 14:41:30 »
Все. Этого достаточно
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Модернизация КРУН-10!!!
« Reply #6 : 28 Липень 2011, 16:48:54 »
Спасибо, следущий раз буду знать кому сразу в личку писать ;)

 