Перекос фаз
« : 02 Листопад 2009, 15:20:41 »
Есть необходимость запитать от трехфазного трансформатора 380 В четыре тепловые завесы по 5 кВт каждая (220 В). Подключая на одну из фаз две ТЗ, а на две оставшиеся по одной ТЗ, возникает вопрос: можно ли так подключать вообще и чем грозит перекос фаз по нагрузке?

спилберг

  • Гість
Re: Перекос фаз
« Reply #1 : 02 Листопад 2009, 16:30:49 »
Две ТЗ подключай к наименьше нагруженой фазе.Главное чтобы транс держал нагрузку.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #2 : 02 Листопад 2009, 16:39:53 »
Цитата: NickElrond
чем грозит перекос фаз по нагрузке
В нормативній документації відповідь на дане питання відсутня .
Цитата: спилберг
Главное чтобы транс держал нагрузку
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #3 : 02 Листопад 2009, 17:46:59 »
Цитата: NickElrond
Подключая на одну из фаз две ТЗ
Главное правильно выбрать защитный аппарат по более загруженной фазе
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #4 : 02 Листопад 2009, 18:58:52 »
NickElrond, какой трансформатор?
Цитата: NickElrond
чем грозит перекос фаз по нагрузке?
выходом из строя трансформатора из-за превышения тока в нейтрали. Обычно нормируемая величина оного 25-75% от номинального тока трансформатора, в зависимости от схемы соединения обмоток (для силовых трансформаторов). Кажется так, давно было...
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

elecvit

  • Гість
Re: Перекос фаз
« Reply #5 : 02 Листопад 2009, 21:00:06 »
Для трансформаторов с группой соединения обмоток Y/Y-0 ток в N проводнике не должен превышать 25% от In трансформатора. Для трансформаторов с группой соединения обмоток Д/Y-0 ток в N проводнике не должен превышать 75% от In трансформатора. Кажись так.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #6 : 02 Листопад 2009, 21:15:33 »
elecvit, так точно, только я не понял вот это
Цитата: NickElrond
от трехфазного трансформатора 380 В
?
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

elecvit

  • Гість
Re: Перекос фаз
« Reply #7 : 02 Листопад 2009, 21:32:38 »
Думаю, что подразумевалось напряжение обмотки НН трансформатора (0,4 кВ).

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #8 : 03 Листопад 2009, 08:12:27 »
Цитата: NickElrond
можно ли так подключать вообще и чем грозит перекос фаз по нагрузке
можно, ведь другого выхода нет? - подключать-то надо (создается впечатление, что на трансе нет другой нагузки, как ни безумно это звучит... :(, если другая нагрузка есть , то фазы "уравнять" всегда можно с учетом одновременной работы электроприемников )
ничем не грозит - ведь тепловые завесы работают  только тогда, когда ворота открываются  :), выясни у технологов какие ворота больше под погрузкой - выгрузкой (если производство) или вход-выход (если административное здание) или что там еще.... и "развесь" по фазам  :D а кратковременный перегруз не страшен
Удачи!
« Останнє редагування: 03 Листопад 2009, 08:14:34 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #9 : 05 Листопад 2009, 08:16:12 »
Цитата: devchonka
создается впечатление, что на трансе нет другой нагузки
В том-то и дело, что нет. Транс ставится специально для тепловых завес, чтобы создать N, т.к. изначально система питания с изолированной нейтралью.

Цитата: devchonka
ведь тепловые завесы работают  только тогда, когда ворота открываются  Smiley, выясни у технологов какие ворота больше под погрузкой - выгрузкой
Двери постоянно открываются-закрываются и система не предполагает работу от конечника двери, т,е. тепловые завесы (все) находятся постоянно под нагрузкой.

Всем спасибо за консультацию!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #10 : 05 Листопад 2009, 13:01:35 »
Цитата: NickElrond
изначально система питания с изолированной нейтралью.
вот это ДА!!!!!  :o
NickElrond, сижу минут 5 размышляю, пытаюсь подобрать соответствующий объект и не могу (может и туплю....  :-[ ), я правильно выстраиваю ?:
1. есть 4 шт ворот и они
Цитата: NickElrond
постоянно открываются-закрываются
, значит это здание, где работают люди  :D (гениально!, правда  :P )
2. через ворота идет скорее всего погрузка-выгрузка, значит должно быть и другое эл. технологическое оборудование - транспортеры, , нории, вентиляция (возможно  :) )
3. работают люди - по-любому есть ОСВЕЩЕНИЕ!!!
вопрос - как вся эта хрень работает на
Цитата: NickElrond
системе питания с изолированной нейтралью
? ну, технологию можно извратиться и запитать от IT, но неужели освещение "собирают" в звезду без нуля??
NickElrond, пожа-а-алуйста, если найдешь время, расскажи, а  :-[

слушай, а если как вариант:
1. на каждую линию тепловых завес поставить понижающий маленький трансформатор, например ОСМ 400/220? (см. вложение) 400 между фазами взять. И запитать вместе с остальной нагрузкой
2. встать в позу "так делать нельзя"!!!! и убедить технологов подобрать 3-х фазные завесы.
А?
 ;)
« Останнє редагування: 05 Листопад 2009, 14:54:38 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Georgiy15

  • Гість
Re: Перекос фаз
« Reply #11 : 17 Липень 2011, 20:09:58 »
При мощной однофазной нагрузке, которая дает перекос фаз в трехфазной сети советую обратить внимание на трансформатор "три фазы в одну" он полностью решит Вашу проблему с перекосом фаз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #12 : 18 Липень 2011, 17:20:28 »
советую обратить внимание на трансформатор "три фазы в одну" он полностью решит Вашу проблему с перекосом фаз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это вы о соединении обмоток в зиг-заг так выразились? Такой транс стоит ....ну оооочень дорого!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Georgiy15

  • Гість
Re: Перекос фаз
« Reply #13 : 19 Липень 2011, 20:21:47 »
Если я правильно понял про ссоединение обмоток зиг-заг (он не объединяет три в одну ), которые применяются в симметрирующем трансформаторе, то это не оно.......Я могу скинуть схему данного трансформатора.
Каксательно дороговезны, скажите пожалуйста, а какова цена вопроса решения данной задачи? Я имею на руках чертеж данного трансформатора и его ценник.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #14 : 20 Липень 2011, 12:06:48 »
вот здесь расписано про зиг-заг: http://www.ramo-chelny.ru/page30_1_1.html ....насчет дороговизны - внимательно читаем последнее предложение в тексте.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 