Автор Тема: "Електра" - електричні розрахункі, створення специфікацій  (Прочитано 42724 раз)

0 Користувачів і 4 Гостей дивляться цю тему.

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если речь идет о линии СИП для подключения  частного сектора,- магистральная линия от КТПН до первого ответвления считается по полному количеству домов согласно ДБН, участок(участки) с подключаемыми потребителями,- как равномерно распределенная нагрузка.

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Теоретически правильно,- по каждому участку согласно ДБН с учетом меняющегося  количества электроприемников.

Але ж це абсурд:
1. У всіх формулах в ДБН потужність приводиться до шин ТП або до лінійного автомата, а не до конкретної опори.
2. Отримана потужність згідно формул ДБН є максимально можлива і по ній вибирається номінал автомата та переріз СІПа (проводу); що треба вибирати по потужності приведеній до якоїсь опори і взагалі для чого її приводити - не знаю.
3. Порахована максимальна потужності складається з потужностей всіх споживачі (ділянки) з відповідним коефіцієнтом. І якщо припустимо останній споживач бере свою повну питому потужність то в даний момент часу інші споживачі будуть брати меншу потужність, і відповідно до останнього споживача прийде більша напруга.
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Slawikvap, возможно дело в том, что магистраль СИПа имеет одно сечение, а дальше ветви другое (другие), а отпайки к домам третье (третьи).
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.Данные мощности необходимы для правильного определения падения напряжения  на самом удаленном электроприемнике магистрали  (с учетом расчетных нагрузок на разных участках и разных сечений питающих линий и ответвленний)
2.Часто на протяженных линиях ВЛИ в их конце не обеспечивается требуемая отключающая способность и термическая устойчивость. Тогда в проектах предусматривается установка на опоре/опорах  дополнительных предохранителей с меньшими уставками относительно принятых в ТП. Они выбираются по нагрузке оставшихся участков линии.

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2.Часто на протяженных линиях ВЛИ в их конце не обеспечивается требуемая отключающая способность и термическая устойчивость. Тогда в проектах предусматривается установка на опоре/опорах  дополнительных предохранителей с меньшими уставками относительно принятых в ТП. Они выбираются по нагрузке оставшихся участков линии.
Це зрозуміло... Про це я і говорив. Потужність приводиться для перевірки лінії або для вибору автомата(запобіжника).
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.Данные мощности необходимы для правильного определения падения напряжения  на самом удаленном электроприемнике магистрали  (с учетом расчетных нагрузок на разных участках и разных сечений питающих линий и ответвленний)

В цьому дещо є, але рахувати потужності за різними таблицями та різними формулами для різних ділянок однієї і тієї ЛЕП, при чому для останніх ділянок взагалі доводиться рахувати для одного різновиду відносячи споживачі до якогось виду. А відповідність між таблицями для видів і різновидів м'яко кажучи не дуже. От і виходить що на наступних ділянках розрахункова потужність більша за потужність в попередніх. ЯК ТАКЕ МОЖЕ БУТИ!!! 
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут на сайті можна поспілкуватися з розробниками ДБН В.2.5-23-2010 ?
« Останнє редагування: 23 Липень 2018, 15:45:52 від Slawikvap »
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нові можливості виконання електричних розрахунків в програмі Електра - https://www.facebook.com/electra.program/videos/202387737367590/
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.