Автор Тема: Вставки аппаратов защиты  (Прочитано 1976 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ТОТО

  • Гість
Вставки аппаратов защиты
« : 31 Жовтень 2009, 10:23:57 »
Добрый день!
Я - проектировщик.
Согласно п.6.4 ДБН В.2.5.-23-2003 вставки аппаратов защиты должны выбираться с учетом максимальной нагрузки линии ......., т.е. если расчетный ток групповой линии освещения - 2,2А, автомат по проекту принят со вставкой 3А. Согласно заданию технолога, для розеточной групповой линии расчетный ток - 6,6А, следовательно по проекту принято УЗО-12 (10А/30мА).
Столкнулся с подрядчиком, который "влепил" вместо проектных автоматов и УЗО только автоматы по принципу:
-Освещение - 16А;
-Розетки - 25А.
Объект не принимается в эксплуатацию, т.к. работы выполнены не по проекту (который прошел ранее экспертизу), подрядчик (он же частично хозяин заведения) отказывается что-либо менять ссылаясь, что всегда так монтировал и так монтировать будет. Как выйти из положения, если можно так выразиться, "что бы овцы были целы, а волки сыты"?

oipop

  • Гість
Re: Вставки аппаратов защиты
« Reply #1 : 31 Жовтень 2009, 14:32:12 »
Навряд ли получиться мирно, если подрядчик уже уперся. Однозначно не его это дело, подрядчика, выбирать оборудование, на свое усмотрение, если оно есть в проекте. Хотя можете предложить ему пересчитать селективность и время срабатывания аппаратов защиты. В любом случае это его проблемы не Ваши, и внесение изменений в проект он, подрядчик, может выполнить самостоятельно либо оплатив Вам как за дополнительную работу по проекту. Честно говоря я удивлен его выбором 16 и 25А, как правило устанавливают 10 и 16А, т.к., в основном, выключатель освещения рассчитан на 10А а розетка на 16А. И учитывая что что всегда так монтировал и так монтировать будет, оснований для этого у него не было и нет.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вставки аппаратов защиты
« Reply #2 : 01 Листопад 2009, 19:41:28 »
 
Цитата: ТОТО
должны выбираться с учетом максимальной нагрузки линии
по моему мнению аппарат защиты должен защищать эл. оборудование, проводку и комплектующие от перегруза/к.з. С учетом минимального сечения провода смысла в установке на осветительную сеть 3А  защитного аппарата я не вижу исходя из того соображения, что при замене в период эксплуатации допустим 4-5 ламп накаливания мощностью 60 Вт на 120 Вт автомат соответственно будет вышибать. ;)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

ТОТО

  • Гість
Re: Вставки аппаратов защиты
« Reply #3 : 01 Листопад 2009, 21:33:05 »
Да, 16А можно ставить смело, но ... согласно п.6.4 ДБН В.2.5.-23-2003 вставки аппаратов защиты должны выбираться с учетом максимальной нагрузки линии ...

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вставки аппаратов защиты
« Reply #4 : 02 Листопад 2009, 08:42:16 »
Quote (selected)
для розеточной групповой линии расчетный ток - 6,6А
- это что, максимальная нагрузка розеточной линии? И есть 100% гарантии, что никто и никогда не включит чайник, обогреватель или еще чего?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вставки аппаратов защиты
« Reply #5 : 02 Листопад 2009, 09:23:06 »
Цитата: SKlim
это что, максимальная нагрузка розеточной линии?
ПУЕ . 6.2.10.  Кожна групова лінія, як правило, повинна мати на фазу не більше ніж 20 ламп розжарювання, а також ламп типів ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ, ДнаТ. До цієї кількості також входять штепсельні розетки.
Який максимальний розрахунковий струм буде на таку розеточну групу , адже нікому не відомо що буде включено в кожну розетку ? Вставка автомата на розеточну групу має бути 16 або 25 А з врахуванням захисту від перевантаження провідників групової лінії . Ні в одному нормативному документі ви не знайдете заперечення на такі вставки .
« Останнє редагування: 02 Листопад 2009, 09:25:14 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

hegg

  • Гість
Re: Вставки аппаратов защиты
« Reply #6 : 04 Листопад 2009, 15:43:43 »
До цієї кількості також входять штепсельні розетки. как это переводится? ;)

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вставки аппаратов защиты
« Reply #7 : 04 Листопад 2009, 15:52:08 »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вставки аппаратов защиты
« Reply #8 : 04 Листопад 2009, 16:09:16 »
До цієї кількості також входять штепсельні розетки. как это переводится? ;)
В это количество также входят штепсельные розетки
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю