Генри

  • Гість
Подскажите пож-ста каково минимальное расстояние между лотками СС(слаботочные системы) и Электрики,и на какой пункт ПУЭ можно сослаться?  :(

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если вы из Украины, то ПУЭ 2.3.89 и таблица 2.3.3 - 100 мм по вертикали
Для РФ ПУЭ 2.3.120 и таблица 2.3.1 - то же самое
я знаю не все, а только половину

Генри

  • Гість
Спасибо,мне бы как-нить сделать расстояние больше чем то,которое вы подсказали,хочу уйти лотком с СС на другую сторону коридора,а у электриков по обе стороны обозначена трасса.
СС соответственно расположили под одним из электрических. Почему они не могут свои две трассы друг над другом расположить? :(

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если лотки с силой и СС друг под другом, то тогда 20 см по вертикали между ними должно быть (п. 3.18 ВБН В.2.2-45-1-2004).
« Останнє редагування: 30 Жовтень 2009, 15:29:30 від O.S. »

Генри

  • Гість
В лотках СС будут кабельные линии ЛВС,Телефонии,Радио,Телевидение эфирное,СКУД,Видеонаблюдение,Часофикация,ОПС,Оповещение.
Нам предлагают установить лоток под электрическим лотком,электрический над слаботочным - расстояние 55 см, при этом на другой стороне коридора есть также электрический лоток,который бы хотелось сместить на место СС лотка,а мы соответсвенно поставим на их место. и будем на расстоянии 2 метров.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Генри
В лотках СС будут кабельные линии ЛВС,Телефонии,Радио,Телевидение эфирное,СКУД,Видеонаблюдение,Часофикация,ОПС,Оповещение.
А в лотках электриков что воздух? Решите вопрос полюбовно. Зачем так?
Цитата: Генри
мне бы как-нить сделать расстояние больше чем то,которое вы подсказали
Всем ведь должно быть хорошо! Чем вашему лотку будет плохо под электрическим на расстоянии 55 см?
Цитата: Генри
Почему они не могут свои две трассы друг над другом расположить?
А что сложно с ними поговорить?