Автор Тема: размещение извещателей в складе с двухскатной крышой.  (Прочитано 3345 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline IamDi

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите как лучше запроектировать расположение  извещателей в складе с двухскатной крышой (п. 1.6.5) или непостредственно на расстоянии от двухскатности или от опорных балок которые на уровне 6,5м, конёк на уровне 8,35м.
Спасибо.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-13-98*
1.6.5 Точкові пожежні сповіщувачі належить, як правило, встановлювати під покриттям (перекриттям).
 За неможливості встановлення сповіщувачів під покриттям (перекриттям) допускається їх встановлення на стінах, балках, колонах, а також підвішування на тросах. У цих випадках сповіщувачі повинні розміщуватися на відстані не більше 0,4 м від рівня покриття (перекриття), включаючи розміри сповіщувача.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline IamDi

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну я ж этот пункт и имел ввиду..
как правильно его трактировать? и как по сути делается монтаж в такой ситуации? и можно ли горизонтальную балку считать перекрытием?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: IamDi
и можно ли горизонтальную балку считать перекрытием
Читайте пункт Л.3 Додатку Л ДБН В.2.5-13-98* . Там написано що балки виступають від площини покриття (перекриття) . Одже відлік необхідно вести від нижньої відмітки площини покриття (перекриття) а не від балок , адже сповіщувачі мають встановлюватись між балками .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
IamDi, выложи план, разрез и народ расскажет и научит умению читать нормы.

Крыша двускатная? Вдоль конька по нормативным расстояниям - как точка отсчета, дальше уже видеть надобно.
Балки как бы делят на части, физика - представь дым поднимается...  :)

Нормы + физика, за нормами стоит физика
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline IamDi

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот собственно и чертежи склада....
спасибо


Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ничего сложного, берем 3 (три) линейника Артон-ДЛ, например, один по центру (смотрим разрез), осталные по "бокам". Расстояния в ДБН и паспорте на www.arton.com.ua
Пусть не смущает высота 8,35, опусти до 8, делов - главное найти "сквозное" положение. Не забудь Артоны в "шахматном" порядке прописать, ну да в паспорте об этом кажется есть.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю