Автор Тема: Заземление комплекса зданий, типы заземления, чтот запутался....  (Прочитано 3955 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Основное здание в котором расспологается основное ВРУ, и куча мелких по територии к которым идет питание с основного здания.
Вопрос в чем:
разделение PEN проводника происходит в главном щите и после идет отдельно РE и N.  После идут щиты учета или сразу к мелкому обьекту.
Вопрос:
Как правльно питать мелкие обьекты 4х жильным кабелем и ставить заземление у обьекта? Как тогда такой тип заземления называется?
Или 5-ти жильным кабелем?

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какя длина до мелких обектов и в чем прокладывать будеш до них ?
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: мадо
Какя длина до мелких обектов и в чем прокладывать будеш до них ?
Да разная...
Просто часто сталкиваюсь....
Например
питание КНС 1.2кВт - нужно 2 ввода, на каждый ввод ставлю учет в электрощитовой жилого дома.
От жилого дома до КНС 150м. Кабель в земле.
В основном этот вопрос касается прокладки в земле.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
После распределительного шкафа устанавиливай щит учета, т.к. если установить учет на объекте, то кто будет платить за потери в кабели (во всяком случае у нас в Севастополе заставляют ставить так). По поводу тянуть 4 или 5. Думаю, что лучше 5, чтобы не делать новый контур. Хотя для тойже КНС (если я ничего не пудаю) надо делать контур из стали внутри помещения.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
В основном этот вопрос касается прокладки в земле.
Может есть здравый смыс разделить РЕN на РЕ и N непосредственно возле потребителя если большая нагрузка.
Ну а вообщето ты сам ответил на свой. На осовном щите ты разделил  РЕN на РЕ и N. Ну так и ложи дальше. А с точки зрение логики при небольшой нагрузки на длину 150 м между кабелем 4 и 5 жилами разница будет 500 гр. Контур заземление обойдетса в 3000 тыс гр. как минимум. Вот и считай
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Как правльно питать мелкие обьекты 4х жильным кабелем и ставить заземление у обьекта? Как тогда такой тип заземления называется?

Такая система это TN-C-S - Функції нулового робочого та нульвого захистного провідників обєднанні в одному провіднику в частині мережі. Не перепутайте с TN-C - Функції нулового робочого та нульвого захистного провідників обєднанні в одному провіднику в усій мережі
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто у меня нет уверености 
Мы разделили РЕ и N в ВРУ здании , кагда тянем 4 жили к обьекту, Мы тянем PEN или N?
Если тянем PEN то можно ли обьеденять PE и N после его разделения? ИМХО - нет, хотя могу и ошибаться.
Если N? тогда какое занчени сопротивления заземлителя должно быть у маленьких обьектов?

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Если тянем PEN то можно ли обьеденять PE и N после его разделения? ИМХО - нет, хотя могу и ошибаться.
ДБН В. 2.5-23-2003
6.16
у разі розділення N- і РЕ-провідників з будь-якої точки установки, забороняється об'єднувати їх за цією точкою по ходу передачі енергії. У місці розділу необхідно передбачати окремі затискачі або шини N- і РЕ-провідників. PEN-провідник повинен підключатися до затискача, який призначений для РЕ-провідника.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю