Всем добрый день! С помощью темы и IEC 62305-4 пытаюсь выбрать ОПН.

Распределение тока молнии:
-> 50% - в землю (50кА);

-> 50% распределяется так:
-водопроводная труба - 6,25% (6,25кА);
- газовая труба - 6,25% (6,25кА);
- линии связи (ТПП, ОКЛБ) - 6,25% (6,25кА);
-силовой кабель ААБВ-1 3х120+1х50 (ввод 1) - 6,25% (6,25кА);
- силовой кабель АВВГ 3х240+1х120 (ввод 2) - 6,25% (6,25кА);
- силовой кабель АВВГ 3х240+1х120 (ввод 2) - 6,25% (6,25кА);
- силовой кабель АВВГ 3х240+1х120 (ввод 2) - 6,25% (6,25кА);
- силовой кабель ПВ 3х70+1х30 (ввод от генератора) - 6,25% (6,25кА).


Для установки соответствующего скоординированного защитного ОПН для єлектрооборудования необходимо провести расчет.
1) ОПН планируется установиливать  в распределительных щитах, после установки они будут находиться в защищенной зоне 1, поэтому импульсное выдерживаемое напряжение Uw<4кВ.
2) Уровень защиты от напряжения Up1 ОПН1 (указан изготовителем OBO 5094423): ОПН связан с защищаемым оборудованием, поэтому спад ΔU индуктивного напряжения соединительных проводов дополнит уровень защиты Up. ОПН проводит неполный ток молнии, поэтому  ΔU=1кВ на метр. Длина соединительных проводников 1м. Т.о. Up/f 1=Up+ΔU для ОПН с  типом ограничения напряжения. Up/f 1=0,9+1=1,9кВ.
3)Внутренние системы считаются защищенными, если Up/f 1< Uw. Неравенство выполняется  Up/f 1 (1,9кВ) < Uw (4кВ).
4) Проверка требований к расстояниям защиты.
Во время рабочего состояния ОПН напряжение между выводами ОПН ограничено до Up / f на месте расположения ОПН. Если длина цепи между ОПН и оборудованием слишком большая, распространение импульсных перенапряжений может привести к явлению колебания. В случае короткого замыкания на выводах оборудования перенапряжение может увеличиться до 2·Up / f и привести к сбою оборудования, даже если Up f < Uw. Расстоянием защиты lpo от колебания является максимальная длина цепи между ОПН и оборудованием, для которой защита ОПН остается эффективной (с учетом явления колебания и емкостной нагрузки). Когда Up / f < Uw/2 (1,9кВ<2кВ) - расстояние защиты lpo может не приниматься во
внимание.
Расстоянием защиты lpi от электромагнитной индукции является максимальная длина цепи между ОПН и оборудо-
ванием, для которой защита ОПН остается эффективной (с учетом явления электромагнитной индукции).
Если магнитное поле, вызванное молнией, считается слишком высоким, основным правилом является уменьшение петли между ОПН и оборудованием. В противном случае магнитное поле и воздействия электромагнитной индукции могут быть уменьшены посредством:
- пространственного экранирования здания (ЗМЗ 1) или помещений (ЗМЗ 2 и выше);
- экранирования линии (использование экранированных кабелей и кабельных трубопроводов).
На границе зоны 0-1 функцию экрана выполняет армированные элементы здания, на границе 1-2 применяется защитная экранирующая сетка. Используются экранированные кабели передачи данных.
Меры предосторожности соблюдены, расстояние защиты lpo от электромагнитной индуктивности может не приниматься во внимание.
Вывод: оборудование защищено.

Подскажите, что правильно, что, может, нужно уточнить. Заранее спасибо!

 