Автор Тема: Выбор сечения кабеля  (Прочитано 18155 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #45 : 04 Березень 2010, 17:42:33 »
Цитата: Андрюха РЗА
меньше потери напряжения
Почему-то никто на стадии проектирования не думает про потери электрической энергии. А раньше ведь кабели выбирали с учетом экономической плотности тока... Неужели сейчас такая дешевая электроэнергия?
Входите тесными вратами

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #46 : 05 Березень 2010, 10:45:06 »
Цитата: Андрюха РЗА
меньше потери напряжения
Почему-то никто на стадии проектирования не думает про потери электрической энергии. А раньше ведь кабели выбирали с учетом экономической плотности тока... Неужели сейчас такая дешевая электроэнергия?
Ну если я правильно курил ПУЭ, то по экономической плотности тока нужно выбирать КЛ-10 кВ и выше. К 0,4 кВ это вроде бы не относится.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #47 : 05 Березень 2010, 10:48:41 »
Цитата: Андрюха РЗА
Ну если я правильно курил ПУЭ
то вы дядьку, мабуть не с того конца курили  :)
я знаю не все, а только половину

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #48 : 05 Березень 2010, 10:51:07 »
Quote (selected)
А раньше ведь кабели выбирали с учетом экономической плотности тока...

Так і зараз вибирають...тільки ж не всі підряд

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #49 : 05 Березень 2010, 16:08:37 »
Цитата: Андрюха РЗА
Ну если я правильно курил ПУЭ
то вы дядьку, мабуть не с того конца курили  :)
:)
По крайней мере я ни разу не встречал чтоб  КЛ-0,4 кВ выбирали по экономическое плотности тока ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #50 : 05 Березень 2010, 16:28:25 »
Цитата: Андрюха РЗА
я ни разу не встречал чтоб  КЛ-0,4 кВ выбирали по экономическое плотности тока
я тоже  :), но тем не менее ...
я знаю не все, а только половину

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #51 : 29 Березень 2011, 11:57:42 »
Привет! Подскажите,пожалуйста,правильно ли сделан выбор кабеля: транс 1МВА (6/0,4кВ) запитывает НКУ-0,4кВ кабелем ВВГ 4х240;длина трассы 70м по лотку или кабель 4хВВГ 1х70. Интересует правильность выбора замены на 4(1х70) и вообще сечения? Сколько пересчитывал на прогах  - результаты не совпадают и по-этому берут сомнения,тем более когда получается,что автомат поставлен 2000А! Спасибо!!!
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #52 : 29 Березень 2011, 12:02:56 »
4х240 має допустимий струм 499 А , табл.23 ГОСТ 16442-80 при струмі автомата 2000 А кабель не проходить .
4(1х70)
Це на фазу 4 жили ?
« Останнє редагування: 29 Березень 2011, 12:13:56 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #53 : 29 Березень 2011, 12:06:23 »
похожая ситуация сейчас обсуждается здесь: http://eom.com.ua/index.php/topic,7714.0.html

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #54 : 29 Березень 2011, 12:09:28 »
Roman3R , нет,это на каждую по 70!
Сугор, спасибо!
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #55 : 29 Березень 2011, 12:19:28 »
Вот это выкладка! снимаю шляпу :thumbsup:
У меня та же хрень только со 185 и 240 квадрат...Блин почему я не прочитал эту тему днем ранее!!! Я не только снимаю шляпу,а еще и кланяюсь низко!Хоть теперь ПУЭ научусь читать!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #56 : 29 Березень 2011, 12:52:40 »
Дело в том,что это не мой проект - моя задача была грубо описать монтажные работы по установке транса,установки НКУ-0,4 и монтажа линии 0,4! Я когда начал искать аналог NYY-0 4х240 или как было указанно 4(1х50),то включилось подозрение,что сечение маленькое =-0Давай искать и выяснять каким макаром они (ХХХ Заказчики) сделали такой выбор - может как-то не правильно все понимаю при выборе сечения или они точно не правы!Оказалось,что все в ТЗ было написано от фонаря и им просто требуется грубый просчет монтажных работ,короче, описание отдал - проекта еще не было,так планы на будущее! Спасибо за помощь и проветривание моей головы  :D  :thumbsup:
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Kors

  • Гість
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #57 : 09 Травень 2011, 14:31:08 »
Доброго дня, потребую допомоги в одному питанні, потрібно вибрати кабель що живить двигун головного підйому крана, обрати мідний чи алюмінієвий? Розраховані параметри: розрахований струм-160 А, двигун-75 кВт.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #58 : 09 Травень 2011, 14:43:31 »
если это кран-балка и кабель таскается за ней на тросе - медный, многопроволочная жила - типа КГ, поскольку приемник передвижной
если это главный двигатель на кране (кран питается от троллей), запитанный отщита управления, расположенного на кране, я бы выбрала медный, (но норм на это на помню...для жилых и общественных  даже рекомендуется Al выше 16 мм2 для стационарных приемников), хотя бы из соображения большей долговечности меди, а кран - это такое место, куда не часто заглядывают  :)

сечение по ПУЭ, гл. 1 (под рукой у меня, к сожалению нет  :'()
не забудьте умножить расчетный ток двигателя на 1.25, по этому значению выбрать уставку автомата (в целях исключения отключения двигателя при допустимой перегрузке) и выбирать кабель >= уставки автомата (тогда сеть будет защищена от перегрузки, согласно ПУЭ)
« Останнє редагування: 09 Травень 2011, 14:48:38 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #59 : 09 Травень 2011, 20:49:24 »
не забудьте умножить расчетный ток двигателя на 1.25
Такое условие давно устарело и отсутствует в нормативных документах .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 