O.S.,
1. все инструкции по монтажу на этапе проектирования могут использоваться проектировщиком только как справочное средство (для ориентирования)
2. данная инструкция не имеет никакого отношения к выбору сечения кабеля по допустимому току
3. коэффициент заполнения в данном документе используеться вообще в другом контексте (для определения пройдет ли кабель в трубе, а не выдержит ли он токовую нагрузку)
4. при выборе диаметра трубы необходимо пользоваться специально разработанными для этого типовыми сериями (для каждого типа трубы своя серия), в которых все подробно описано, а не инструкциями по монтажу!
O.S., внимательно следите за темой в которой пишите ответы. в данной теме подымается вопрос пропускной способности кабелей в зависимости от способа прокладки, а не выбора диаметра трубы (если я правильно понимаю

)