Доброго времени суток!
Попросили устранить в проект замечания экспертизы (проект делала другая проектная организация, кризис, и она закрылась). Проект, его даже проектом не назовешь, даже тех замечаний экспертизы мало. Ну да ладно. Замечания надо устранить, как всегда, на вчера.
Замечание: Тип системы заземления линии питания "уличного освещения" не учитывает требования п.6.3.15 раздела 6 ПУЭ:2006
6.3.15. Питание установок наружного освещения может выполняться непосредственно от трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и вводно-распределительных устройств (ВРУ). Осветительные сети, как правило, выполняют с ТN-С системой заземления.
Уличное освещение питается от КТП через отдельный автомат и сумеречное реле. В КТП три фазы и PEN шина, как запитать уличное освещение, так как по проекту оно трехпроходное (фаза, ноль и РЕ). Также от КТП питается два цеха кабелями ВВГ 4х95 и склад - кабелем ВВГ 4х10.
Делать в КТП разделение PEN на PE и N и запитывать по следующей схеме - N цехов и склада подсоединять к РЕ шине, а уличное освещение N к N, РЕ к РЕ.