Автор Тема: Питание внешнего освещения  (Прочитано 9449 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вопрос по уличному освещению: новое ПУЭ (раздел освещения) ссылается на раздел 2.4. по линиям освещения. но непонятно, линия освещения это "магистараль"? однозначного вопроса не нашел...
как следствие не решил (для себя) каково должно быть минимальное сечение СИП линии уличного освещения.

Yurgen

  • Гість
Питание внешнего освещения
« Reply #1 : 20 Лютий 2008, 07:24:59 »
Цитата: Solid
каково должно быть минимальное сечение СИП линии уличного освещения.
Сечение СИП выбираю исходя из колличества светильников на линии и ее длины. Можно также посчитать с помощью програмки Elektrik/

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питание внешнего освещения
« Reply #2 : 20 Лютий 2008, 08:09:27 »
да какая бы линия освещения не была, все равно загрузить даже СИП 4х16 (порядка 90А) нереально. но в ПУЭ четко прописано что сечение магистрали не менее 25мм2. а 4х25 закладывать но освещение - это расточительно.... 

Yurgen

  • Гість
Питание внешнего освещения
« Reply #3 : 20 Лютий 2008, 10:08:25 »
Делал проект капитального ремонта улицы в г. Николаеве, в котором для освещения улицы применялся СИП-5 сеч: 4х16, и 4х10. Проект успешно прошел экспертизу, улица уже ремонтируется. А 25мм2 сечение, это уже не экономно!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питание внешнего освещения
« Reply #4 : 20 Лютий 2008, 10:19:49 »
Тоже на внешнее освещение применял СИП 4х16

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питание внешнего освещения
« Reply #5 : 20 Лютий 2008, 11:10:47 »
Изменения части 2.4 ПУЭ:
2.4.13 За умови механічної міцності на магістральних ділянках ліній, лінійних відгалуженнях і відгалуженнях до вводів в будівлі (споруди) необхідно застосовувати багатодротові проводи з мінімальним перерізом, не меншим за подані в таблицях 2.4.1 і 2.4.2.
Таблиця 2.4.1 Мінімально допустимий переріз жили СІП за умови механічної міцності

Район ожеледі        Переріз жили СІП          Переріз жили СІП на
                            на магістралі ПЛІ          відгалуженні до вводу
                            або лінійному               в будівлю (споруду), мм2
                            відгалуженні, мм 
1-3                          25 (25)*                        16
4-6                          35 (25)*                        16
Цитата: Yurgen
Проект успешно прошел экспертизу

Yurgen, а нам Темный такое дело завернул, со ссылкой на данный пункт, Николаев по гололеду в 4 группе. Так что, земеля, смотри второй раз может и розглядеть ;)
Карта Украины по толщине стенки гололеда.jpg (390.41 KB)

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питание внешнего освещения
« Reply #6 : 20 Лютий 2008, 11:48:37 »
Вот. Просекли тему? А теперь посмотрите раздел 6 ПУЭ по освещению и прочтите формулировку линии освещения - это "групова мережа зовнішнього освітлення". Ни слова про "магистраль" или "лінійне відгалуження".

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питание внешнего освещения
« Reply #7 : 20 Лютий 2008, 12:11:41 »
Solid, посмотрел. Есть такая формулировка. Но есть и пункт
6.3.27.    Повітряні лінії зовнішнього освітлення слід виконувати відповідно до вимог гл. 2.4.
А в этой главе тоже есть свои определения:
2.4.3   Магістраль – відрізок повнофазної лінії електропередавання від живильної трансформаторної підстанції до найбільш віддаленої точки. До магістралі можуть приєднуватися лінійні відгалуження та відгалуження до вводів.
Лінійне відгалуження – частина лінії електропередавання, яка має два і більше прогони і приєднана одним кінцем до магістралі.
Тоесть опять же 35(25*)

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питание внешнего освещения
« Reply #8 : 20 Лютий 2008, 12:18:55 »
читал. но как применить "групова мережа зовнішнього освітлення" к главе 2.4?
Нестыковочка получается.

Yurgen

  • Гість
Питание внешнего освещения
« Reply #9 : 20 Лютий 2008, 12:30:52 »
ZoloS9479
Новое ПУЭ нашел на форуме, в распечатом виде у нас его вообще нет, перечитал выше упомянутый раздел когда Solid поднял этот вопрос. Теперь вижу действительно с экспертизой пронесло. Спасибо земеля, теперь буду иметь ввиду, что примень СИП нужно не менее 25мм2.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питание внешнего освещения
« Reply #10 : 20 Лютий 2008, 12:48:17 »
Цитата: Solid
но как применить "групова мережа зовнішнього освітлення" к главе 2.4?
Путем сложных косвенных намеков:
6.3.25. Мережі зовнішнього освітлення рекомендується виконувати кабельними або повітряними лініями з використанням самоутримних ізольованих проводів.
Да и "групова мережа зовнішнього освітлення" вполне подходит под следующее определение:
2.4.2   Повітряна лінія електропередавання напругою до 1 кВ – споруда для передавання електричної енергії проводами, розташованими на відкритому повітрі і закріпленими за допомогою ізоляторів і арматури на опорах або кронштейнах на стояках будівель і інженерних спорудах (мостів, шляхопроводів і т. п.).

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питание внешнего освещения
« Reply #11 : 20 Лютий 2008, 12:50:36 »
в ПУЭ не должно быть "косвенных намеков"!!!
я согласен что это "споруда для передавання....". но к чему ее отнести? к магистрали - тогда минимум 25мм2 или к видгалудженню - тогда можно и 16мм2 (как большинство из нас и делало :-[).
« Останнє редагування: 20 Лютий 2008, 12:54:06 від Solid »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питание внешнего освещения
« Reply #12 : 20 Лютий 2008, 13:10:31 »
Solid, если бы в вышеупомянутой НТД не было "косвенных намеков" о чем тогда мы говорили бы в данном посте :). То есть точное определения отсутствует, и это еще одна причина появления спорных замечаний экспертизы. В моем случае эксперт настаивал на минимальном сечении 35мм, и вот как раз из-за отсутствия определения возд.линии осв. пришлось принять данное замечание. Хотя это не значит что это мое мнение такое же

Offline dmitr_o

  • *
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 19
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание внешнего освещения
« Reply #13 : 20 Червень 2011, 10:39:27 »
второй раз может и розглядеть
+1, экспертиза провтыкала
"Техника со временем достигнет такого совершенства, что человек сможет обойтись без самого себя". Станислав Ежи Лец

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание внешнего освещения
« Reply #14 : 03 Серпень 2011, 17:56:07 »
Доброго времени суток!
Попросили устранить в проект замечания экспертизы (проект делала другая проектная организация, кризис, и она закрылась). Проект, его даже проектом не назовешь, даже тех замечаний экспертизы мало. Ну да ладно. Замечания надо устранить, как всегда, на вчера.

Замечание: Тип системы заземления линии питания "уличного освещения" не учитывает требования п.6.3.15 раздела 6 ПУЭ:2006
6.3.15. Питание установок наружного освещения может выполняться непосредственно от трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и вводно-распределительных устройств (ВРУ). Осветительные сети, как правило, выполняют с ТN-С системой заземления.

Уличное освещение питается от КТП через отдельный автомат и сумеречное реле. В КТП три фазы и PEN шина, как запитать уличное освещение, так как по проекту оно трехпроходное (фаза, ноль и РЕ). Также от КТП питается два цеха кабелями ВВГ 4х95 и склад - кабелем ВВГ 4х10.
Делать в КТП разделение PEN на PE  и N и запитывать по следующей схеме -  N цехов и склада подсоединять к РЕ шине, а уличное освещение N к N, РЕ к РЕ.
Заранее благодарен за помощь!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: