Автор Тема: Сумарне навантаження коттеджів  (Прочитано 917 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 122
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 257
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вітаю.
Є такі дані:
-5 коттеджів з Рр(розрахункова) 26,4 кВт
-8 коттеджів з Рр=16,9 кВт
-4 коттеджа з Рр=12,2 кВт.
Чи правильно буде сумарну потужність від коттеджів порахувати за формулою (4) ДБН з використанням Код з табл.3.3? Тобто: Рсум=26,4*5*Код+16,9*8*Код+12,2*4*Код?

Offline Unvip

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
  • Горе-проектант
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо мова йде про приведену загальну потужність до точки живлення (джерела живлення) даних котеджів, то треба орієнтуватись на формули, розписані в п. 3.9 ДБН В.2.5-23:2010, як я розумію.

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 122
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 257
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо мова йде про приведену загальну потужність до точки живлення
Так, про сумарну.
Сьогодні якраз над цим і подумав, що правильніше буде використати формулу з п. 3.9. beer

 