Добрий день, колеги! серед тем відповідь на своє запитання не знайшов. Є громадська будівля з двома вводам. Два вводи мають облік та АВР у ВП, ВП опломбований. Після АВР від ВП йде кабельна лінія до ГРЩ. По факту виходить, що ГРЩ заживлений по І категорії. Питання в організації живлення аварійного освітлення. В наших нормах пишуть що живлення аварійного освтлення має бути незалежним від робочого освітлення. Так як ВП опломбований, заживити робоче і аварійне освітлення не можу. Чи буде норм, що групові щити аварійного та робочого освітлення будуть заживлені від одного ГРЩ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
kuzanchik, так, але кабель живлення ГРЩ має бути Е30(Е90)