Автор Тема: Максимальна кількість лічильників до модему MCL 5.10  (Прочитано 1051 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 122
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 257
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вітаю.
Колеги, поясніть, будь ласка.
В технічній документації до модему MCL 5.10 прописано, що максимальна кількість підключення по RS-485 (вита пара) становить 32 лічильника.
Але відділ обліку місцевого обленерго це заперечує і з досвіду кажуть, що максимально можна приєднати 12 лічильників.
То де правда? Чи хтось стикався з роботою такого модему?

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В інструкції вказано максимальна кількість в ідеальних умовах тобто лабораторних.
На кількість впливає багато факторів і основне, це довжини між лічильниками , якість інтерфейсного проводу і так далі.
Тому 12 лічильників, практично ідеальний варіант.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

 