Автор Тема: расчетная мощность лифтов  (Прочитано 15542 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
расчетная мощность лифтов
« : 11 Березень 2015, 11:30:32 »
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите, как правильно выбрать  уставку  автомата  для защиты линии, питающей лифтовую установку 16-этажного  жилого и сечение кабеля. Смущает документация от поставщика лифта (мощность) ,в расчетках  на жилье закладывали Рл=7.5 (400кг)- 11.0(630кг) кВт....

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчетная мощность лифтов
« Reply #1 : 11 Березень 2015, 13:35:06 »
Формула для расчета мощности силовых электроприемников-лифтов:
  Рм=Кс.л ∑ (Рн.і х √ ПВпасп. + Ро) при кол. лифтов от 1 до n, где:
n-число лифтов;
Рн.і- установлення мощность ЭД лифта,кВт;
ПВпасп.- продолжительность включ. (по паспорту) ЭД;
Ро- электронагрузка остального оборудования (эл.тормоза, ЭД двери, эл.освещ.), кВт;
Кс.л-коэф.спроса для ж/домов с разным кол.лифтов.
Берите 11 кВт без формулы для лифта грузоподъемностью 630 кг (полная мощность где-то так и есть), Кс-коэффициент спроса (1-для одного), сosf=0,65-считаете ток и выбираете расцепитель-32А.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчетная мощность лифтов
« Reply #2 : 11 Березень 2015, 13:42:23 »
в расчетках  на жилье закладывали Рл=7.5 (400кг)- 11.0(630кг) кВт....
Вы же закладывали нагрузку на ВУ (вводном устройстве), так оно примерно и будет если подсчитать осв. шахты, маш. помещения, нагрузку щита управления и т.д.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчетная мощность лифтов
« Reply #3 : 11 Березень 2015, 14:10:45 »
если подсчитать осв. шахты, маш. помещения,
Освещение шахты и машинного помещения не запитывются от ВУ лифта и не входит в его нагрузку .
ПУЭ . 5.5.14. Питание электрического освещения, кроме освещения кабины, должно производиться от сети внутреннего освещения здания.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчетная мощность лифтов
« Reply #4 : 13 Березень 2015, 05:23:02 »
Да всегда закладывали,а освещение маш.помещ. и шахты всегда отдельно,через  шкаф учета лифтов. Заказчик запросил данные  у организации по лифтам и с претензией- откуда такая мощность у меня в расчетах,вот надо доказать расчетами .

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчетная мощность лифтов
« Reply #5 : 13 Березень 2015, 06:41:12 »
 Может кому пригодиться на форуме,может кто что добавит еще? Study
Re: Вводимая мощность лифтов
« Ответ #3 : Января 19, 2008, 17:28:32 »
 Здравствуйте.  Может быть это. Пример: Технические характеристики лебёдки  ЛЛ 830.
  Электродвигатель: АФ200МВ 6/24 НЛБ УХЛ4, Мощность, Квт: Р1 / Р2 = 7,5 / 2, 2; Частота вращения, об/мин: n1 /  n2 = 1000/250; Передаточное число: u  = 36;Номинальный крутящий момент от лифта на выходном валу, Н*м: Мк = 2250; Диаметр начальной окружности, мм: Dн = 680: большая скорость V = 1 м/с; малая скорость V = 0, 25 м/с.
    Перед пуском лифта в эксплуатацию производят балансировку  противовеса и кабины в соответствии с  формулой:  Q = (Мп - Мк)/Ку, где:  Q = 1000 кг -  грузоподъёмность лифта
 Мп и Мк - массы противовеса и кабины соответственно, определяются динамометром по специальной методике; Ку = 0,5 - коэффициент уравновешивания кабины с противовесом:
   Из формулы следует, что для балансировки,  кабину необходимо загружать грузом  равным
Ку*Q = 0, 5*1000 = 500 кг. После балансировки, при  загруженной кабине 1000 кг, лебёдка будет тянуть всего 500 кг.  1. Статический момент на канатоведущем шкиве: Определим концевую нагрузку: Qk =Ку *Q*q = 0,5*1000*9,8 = 4900 Н*м. Далее определим статическое усилие на канате:Fст  = 1,1* Qk  = 1, 1* 4900 =  5390 Н*м; Статический момент на канатоведущем шкиве лебедки: Мст = Fст * Dн / 2 = 5390 * 0, 68 / 2 =  1832, 6 Н*м;
  Вывод  Мк > Mст  на  2250 – 1832, 6 = 417, 4 Н*м. -  есть запас на 18%.
 2. Мощность электродвигателя лифта: Необходимую мощность электродвигателя для подъема груза 1000Кг, определяем по формуле: P = (Fст* V) / ή    где: V   – скорость лифта;  ή = 0, 84 – к. п. д. передачи; При  V = 1 м/с; мощность Рб = (5390 * 1) / 0, 84 = 6417 Вт = 6, 4 кВт. При V = 0, 25 м/с ;мощность Рм = (5390 * 0, 25) / 0, 84 = 1604 Вт = 1. 6 кВт.Из ряда номинальных мощностей электродвигателей по ГОСТ 12139 выбираем  ближайшие мощности к расчетным мощностям, это Рб  =  7, 5 кВт и  Рм  = 2, 2 кВт. Эти мощности соответствуют паспортным данным лифта.Скорости движения кабины лифта: Определим  скорость лифта:   
 V = (π * n * D/2) / 30*u. При 1000об/мин  скорость равна:  V = (3, 14 * 1000 *0, 34) / 30*36 = 0, 998 м/с; При  250об/мин  скорость равна:  V = (3, 14 * 250 *0, 34) / 30*36 = 0, 247 м/с.
Расчётные скорости, так же соответствуют паспортным скоростям  1 м/с и 0, 25 м/с.
3. Соответствия двигателя режиму его работы. И вот тут-то начинаются приколы.
    Лебёдка лифта работает в периодическом повторно – кратковременном режиме с частыми пусками и электромагнитным торможением. Режимы устанавливал Госгортехнадзор: Л – лёгкий, ПВ% до16; С – средний, ПВ% до 25; Т – тяжёлый, ПВ% до 40; ВТ – весьма тяжёлый, ПВ%  63. (ПВ% – продолжительность включения электродвигателя, определяемая за 10 минут работы, как отношение времени работы двигателя к суммарному времени цикла с учётом пауз, в течение которых двигатель остывает). ПВ и количество включений в час взаимосвязаны. Если ПВ больше стандартной (обычно административные и учебные здания), то лебедка должна быть с более мощным электродвигателем.  Пример: реальная ПВ1 = 57,6% , а в нашем случае на  электродвигателе лебедки 7, 5 КВт  написано ПВ = 40%, то во время работы через часок другой он задымит, и вентилятор не поможет. Поэтому мощность электродвигателя должна быть: P = 7, 5 * корень квадратный из (57,6/40) = 9 КВт.  В настоящее время установлены  режимы «0 – V» по ГОСТ 21354; для электродвигателей – режимы «S1 – S10» по IEC 34-1. Также электродвигатель рассчитывают по коэффициенту  условий эксплуатации – FS - по таблицам.  Вывод: Если владелец лифта хочет жить спокойно, то на лебедку надо ставить электродвигатель, соответствующий мощности по ПВ, т. е. прикинуть, сколько времени лифт будет стоять и перемещаться особенно в час - пик.   
  Записан
.

Сообщая о мощности лебедки, производители, обычно приводят значение механической мощности на тихоходном валу. Поэтому данную мощность необходимо разделить на КПД лебедки, которая приводится в паспорте лебедки, либо прямо на шильдике. КПД лебедки находится в пределах 0,6…0,7. Поэтому для получения необходимой электрической мощности разделим 5,0 кВт на 0,7. Получается 7,14 кВт электрической мощности. Добавим 20% запаса, а это от 7,14 кВт составит 1,43 кВт. Получим 8,57 кВт для расчета мощности прокладываемого кабеля.
  Записан
Радионов Андрей

Анатолій М

  • Гість
Re: расчетная мощность лифтов
« Reply #6 : 13 Грудень 2024, 14:08:00 »
Скажіть будь ласка скільки в середньому у місяць расходує елетроенергіі  пасажирський ліфт ОТИС у девьятиповерховому будинку?

 
Ім'я:     Email: