Автор Тема: Заземлення в системі 3х220В  (Прочитано 1011 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline kuzanchik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрий день, колеги! Маю дуже цікаве питання, яке поки не можу вирішити самотужки.
Маємо відділення банку, що знаходиться в житловому будинку в центральній частині м. Львів.
Живлення приміщень банку виконується по схемі ТП - щит будинку - щит відділення банку.
Живлення виконується по так званій системі 3х220В, тобто 220В це лінійна напруга.
У відділення заходит трижильний кабель, при чому одна з фаз заземлена на ТП.
По факту маємо систему на малюнку, додаю.
ПУЕ, а також ДСТУ наводять дещо іншу схему, малюнок додаю.
Тож проблема в організації шини PE в щиты відділення банку. Поки маю 2 варіанти:
1 варіант. Організація шини PE від уземленої на ТП фази L3. Недолік – фаза L3 може вимикатись разом з іншими фазами на будь якому автоматі (на ТП, в будинку, в банку).
2 варіант. Влаштування власного контуру заземлення з приєднанням до нього шини PE щита, а також приэднання до шини PE уземленої на ТП фази L3. Недолік – перетікання по фазі L3 струмів до влаштованого контуру заземлення та як наслідок перевантаження провідника фази L3.
Можливо хтось стикався в практиці.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення в системі 3х220В
« Reply #1 : 12 Лютий 2025, 10:14:01 »
На практиці не стикався, но за логікою слід використовувати систему, запропоновану в ПУЕ та ДСТУ.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення в системі 3х220В
« Reply #2 : 12 Лютий 2025, 10:59:23 »
також на практиці не стикався, але пом"ятаю декілька обговорень схожих питань - особливості мереж деяких районів Львова
http://eom.com.ua/index.php/topic,17993.msg126945.html#msg126945
http://eom.com.ua/index.php/topic,19322.msg135519.html#msg135519
http://eom.com.ua/index.php/topic,21208.msg148054.html#msg148054
думаю треба шукати в напрямку " система ТТ"
Quote (selected)
1.7.26 Тип заземлення системи  показник, який характеризує влаштування нейтрального провідника (N-провідника) або провідника середньої точки (М-провідника) і з'єднання з землею струмовідних частин джерела живлення та відкритих провідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ.

...

система ТТ  система, одну точку струмовідних частин джерела живлення якої заземлено, а відкриті провідні частини електроустановки приєднано до РЕ-провідника, з'єднаного із заземлювачем, електрично незалежним від заземлювача, до якого приєднано точку струмовідних частин джерела живлення;

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення в системі 3х220В
« Reply #3 : 12 Лютий 2025, 20:58:03 »
kuzanchik, можливо, має сенс звернутися за роз'ясненнями до місцевого РЕСу? Все одно вони мають погодити схему

 
Ім'я:     Email: