Автор Тема: Блискозахист високого будинку  (Прочитано 3399 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Э, наприклад, висока  будівля приблизно 50 метрів на неї хочуть встановити блискавкоприймач нехай 6 метрів і пустити 1 струмовідвід. По розрахункам штир захищає будівлю, але як бути з боковим ударом. Я пропоную викорис-тати металокаркас даху і пустити 4 струмовідводи навіть без пояса через все одно збоку який  не є але захист і є.  Чи існують, які не будь  обмеження по висоті для штирових блискавкоприймачів. Я думаю штирьові блискавковід-води ефективні на малі висоти чия помиляюсь?

Re: Блискозахист високого будинку
« Reply #1 : 18 Жовтень 2009, 15:23:29 »
ограничений нет. есть ДСТУ Б В.2.5-382008 где все четко описано.
одни расчеты для высоты до 150 м - другие для большей высоты.
все там есть.

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискозахист високого будинку
« Reply #2 : 18 Жовтень 2009, 21:29:53 »
Тоді навіщо робіти захист від бокового удару(через кожні 20м робити горизонтальний пояс при захисті сіткою) змонтував на криші високий штир один струмовідвод і все? А, як тоді якщо рахувати зони захисту, то будинок захищений, а коли використати метод сфери можлиий боковий удар, отже високий штир на високій будівлі не ефективний.

Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискозахист високого будинку
« Reply #3 : 30 Жовтень 2009, 15:14:43 »
   Неодмінно вказуйте обраний Вами рівень б.захисту (РБЗ). Згідно ДСТУ метод Сфери, Що Котиться (С, ЩК) можна використовувати лише для "звичайних" споруд. Ваша (<60 м) входить у це визначення (якщо немає інших обтяжливих обставин).
   Насправді (за IEC62305) метод захисного кута має обмеження по висоті: 20; 30; 45 і 60 м для РБЗ. 1,2,3 і 4 відповідно. Натомість, метод С,ЩК обмежень за висотою НЕ МАЄ. Таким чином, за РБЗ-4 захист від бокових ударів є зайвим. У IEC62305 про бокові удари написано конкретно: 1) споруди понад 60 м заввишки; 2) з вмістом чутливої електроніки. На щастя, у більшості високих споруд є почіпний фасад (вітражі) каркас яких легко і недорого перетворити на блискавкоприймальну сітку або доземні провідники. Перерізу сталі чи алюмінію там вистачає, залишається потурбуватися лише про з'єднання.
   
Цитата: Евгений Сергеич
пропоную викорис-тати металокаркас даху
   Якщо блискавка вдаряє просто у метал каркасу даху - він правитиме за б.приймач. Але якщо на нього покладено покрівлю - належить влаштувати на ній стрижні або сітку. У ДСТУ це місце явно шкутильгає.

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискозахист високого будинку
« Reply #4 : 04 Листопад 2009, 17:02:13 »
Почіпного  фасаду не має - гола цегла. А на даху газова котельня.

Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискозахист високого будинку
« Reply #5 : 05 Листопад 2009, 18:52:56 »
ДСТУ; п. 7.7.6 Сітка захищає поверхню, якщо виконані наступні умови:
...
    - бокові поверхні споруди на рівнях вище, ніж радіус фіктивної сфери (див. табл. 14), захищені блискавковідводами або сіткою;

   ПОВТОРЮЮ: Вказуйте обраний Вами рівень (клас) захисту від блискавки. Цим визначається радіус С,ЩК.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю