Подскажите, пожалуйста, может ли ВЛ-110 кВ использоваться в качестве молниеприёмника для рядом стоящего объекта (в моём случае ГРП на расстоянии 36м от ВЛ-110кВ, полторы длины опоры)?
Очень важно подтвердить это ссылками на стандарты....  :-[

В старом РД об этом говорилось, а вот в новом ДСТУ Б В.2.5-38:2008 не могу найти!

И еще, если об этом нигде не упоминают, можно ли ВЛ-110 кВ считать отдельно стоящим троссовым молниеотводом и провести для него расчёт

Заранее СПАСИБО!  :)
Даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может стать причиной тайфуна на другом конце света...

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-110 кВ в качестве молниезащиты
« Reply #1 : 05 Листопад 2009, 20:34:41 »
А вот п.п. 7.1.2.
Цитата: KSENY
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
говорит о использовании естественных молниеотводов в первую очередь. Если по расчету проходит ВЛ-110, как естественный молниеотвод, то почему бы и не использовать? только боюсь, что по расчету не пройдет :(, далековато от ВЛ, а ближе нормы не разрешают!
Так что наверное нужен самостоятельный молниеотвод
« Останнє редагування: 05 Листопад 2009, 20:37:44 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю