Автор Тема: В каких случаях кабель надо защищать от перегрузки в каких нет?  (Прочитано 11866 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Преимущество 25ки на лицо - это и увеличение КЗ, снижение потерь и "перспектива развития".
Но все же меня смущает такая неоднозначность выбора: можна и 16, но лучше 25.  :D


Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
увеличение КЗ
andery,  кстати, ради интереса, а расчет петли "фаза-ноль" на 16мм2 проходит? ( я не придираюсь  :), я для информации)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Я канешно извеняюсь, но я бы не поставил вводной автомат 63А на ЩО (см. рисунок) если б ток был больше 55А.
Я тоже заранее извеняюсь (если вопрос глупый :)), а почему 55?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Я канешно извеняюсь, но я бы не поставил вводной автомат 63А на ЩО (см. рисунок) если б ток был больше 55А.
Я тоже заранее извеняюсь (если вопрос глупый :)), а почему 55?
С потолка )))
Цитата: devchonka
andery,  кстати, ради интереса, а расчет петли "фаза-ноль" на 16мм2 проходит? ( я не придираюсь  , я для информации)
Да я не считал )))
Это не конкретный случай, хотелось бы чтоб в общем расматривали вопрос. От чего зависит выбор....
Больше мнений не будет?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, а кто-то учитывает условный ток не отключения для модульных автоматов I=1.13Ін для t>=1 час?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
а кто-то учитывает
а где (его учитывать)?
я знаю не все, а только половину

Offline РоНи

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 11
  • Киев и область
    • Перегляд профілю
    • Awards
руководствуюсь правилом: защита от перегруза всех проводников внутрянки :)
для наружки нет.
в принципе ссылки на нормативы были даны вначале обсуждения ::) дальше абстракция и флуд :D
У меня есть решение, только оно сцуко к проблеме не подходит...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, а кто-то учитывает условный ток не отключения для модульных автоматов I=1.13Ін для t>=1 час?
А где это прописано ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
А где это прописано ?
В временно-токовых характеристиках на модульные автоматы:
Термический пусковой механизм:
1. Условный ток не отключения І=1,13Ін для t>=1 час
2. Условный выключающий ток І=1,45Ін для t<1 час
3 І=2.55Ін для Ін<=32А  t<60c
                     Ін>32А  t<120c

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получается, если мы берем автомат 32А и кабель 4мм2 с током 35А (например), автомат не выключается при І=1,13*32=36А.
Что скажите?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
Что скажите?
то и скажем  :), что за час при такой перегрузке, ничего с кабелем не случится ИМХО
я знаю не все, а только половину

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
І=1,13Ін для t>=1 час

Цитата: CC19
автомат не выключается при І=1,13*32=36А.
с первого взгляда выходит так   =-0
ИМХО это не то, что кажется на первый взгляд  :(
почему
Цитата: CC19
Условный
?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
о за час при такой перегрузке
Цитата: CC19
І=1,13Ін для t>=1 час
это мне кажется до беконечности  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
это мне кажется до беконечности 
Необходимо руководствуваться нормативными документами (ПУЭ , ГОСТ и пр.) , там не предусматривается вводить
Цитата: CC19
условный ток не отключения для модульных автоматов I=1.13Ін для t>=1 час
при выборе защиты и кабелей .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
 http://www.adp.ru/ELECTRIC/DOC/TEHDOC/eks_vk.htm
Inf = Нерабочий ток: выключатель точно не срабатывает в течение 1 часа.
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю