Как правило, автоматически выключатели в распределительном щите защищают линию за ним следуюющую от:
1. КЗ
2. перегрузки

В каких случаях автомат (предохранитель) может не защищать кабел от перегрузки?
Наприер - нагрузка 37кВт - ток 66А - автомат 80А.
Если автомат защищает тока от КЗ, то сечения кабеля хватит 16мм2,
А вот если защищать кабель от перегрузки надо уже 25мм2.

Так вот вопрос: в каких случаях кабель "не надо защищать" от перегрузки?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конкретный пример №1:
Какой кабель надо брать 25мм или 16 ?

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Дядя
ПУЕ пункт 3.1.10
и еще 6.2 ДБН В.2.5-23
я знаю не все, а только половину

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
С 6.2 - понятно.
ПУЭ
Quote (selected)
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей /b] наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
1)Прокладываем ВВГ (по лоткам, например) - надо защищать
Прокладываем ВВГнг - не надо защищать?
2) Если прокладываем "не открыто"?

Quote (selected)
силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;

16 или 25???
« Останнє редагування: 14 Жовтень 2009, 12:50:21 від andery »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
я бы взяла 25
Да я тоже раньше не морочился и брал 25, но вот оправданно ли?
Ведь от перегруза защищает вводной автомат на ЩО.
Да и когда километры такого кабеля - начинаешь задумываться....

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Внутрішні мережі освітлення та мережі штепсельних розеток об'єктів цивільного призначення, а також силові мережі, в яких за умовами технологічною процесу чи за режимом роботи мережі може виникати тривале перевантаження провідників, крім захисту від струмів КЗ повинні бути захищені від перевантаження.
(п. 6.3 ДБН В.2.5-23)

Об"єкт цивільний? І який, доречі розрах. струм тої лінії? Якщо менше 75 А, то можна взяти 16 кв. мм. (п. 3.1.13 ПУЕ)
« Останнє редагування: 14 Жовтень 2009, 13:01:45 від O.S. »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery,  :)
Цитата: Дядя
ПУЕ пункт 3.1.10
имеет продолжение:
"осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях,...." и т.д.

может, конечно, имеются в виду групповые освет. сети, но в ПУЭ нет определения "осветительные сети", поэтому я тоже "не заморачиваюсь"  ;)
« Останнє редагування: 14 Жовтень 2009, 12:59:26 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
хотя ЩО не приемник, следовательно, не может работать в режиме длительной перегрузки... но я все равно не заморачиваюсь (может это и плохо  :) ) и кабель выбираю выше уставки автомата... :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Об"єкт цивільний? І який, доречі розрах. струм тої лінії? Якщо менше 75 А, то можна взяти 16 кв. мм. (п. 3.1.13 ПУЕ)

Я канешно извеняюсь, но я бы не поставил вводной автомат 63А на ЩО (см. рисунок) если б ток был больше 55А.
Конкретный пример 2 даже задача:

Расчетный ток на вводе в ЩО - 45А.
ВОПРОС:
Кабель какого сечения следует проложить между щитами ЩС и ЩО?
 


Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

Цитата: andery
я бы не поставил вводной автомат 63А на ЩО (см. рисунок) если б ток был больше 55А.
я бы тоже....
а потом, оболочка то горючая и прокладка открытая... ???
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Расчетный ток на вводе в ЩО - 45А.
?

при защите от перегрузки "отстраивается" уставка аппарата защиты от длительно допустимогго тока проводника, а не от расчетного тока  :)

кстати, а если учитывать "развитие" объекта, то и вообще все "шоколадно"....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
пожалуй, присоединюсь к двадцатипятиквадратникам  :D
я знаю не все, а только половину

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, я ж і спитав про 75 А з іронією :)
Значить допускається 16 кв. мм. Хоча і 25 кв. мм. ніхто не забороняє, просто перевитрата матеріалу.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю