Преимущество 25ки на лицо - это и увеличение КЗ, снижение потерь и "перспектива развития".
Но все же меня смущает такая неоднозначность выбора: можна и 16, но лучше 25.  :D


Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
увеличение КЗ
andery,  кстати, ради интереса, а расчет петли "фаза-ноль" на 16мм2 проходит? ( я не придираюсь  :), я для информации)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Я канешно извеняюсь, но я бы не поставил вводной автомат 63А на ЩО (см. рисунок) если б ток был больше 55А.
Я тоже заранее извеняюсь (если вопрос глупый :)), а почему 55?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Я канешно извеняюсь, но я бы не поставил вводной автомат 63А на ЩО (см. рисунок) если б ток был больше 55А.
Я тоже заранее извеняюсь (если вопрос глупый :)), а почему 55?
С потолка )))
Цитата: devchonka
andery,  кстати, ради интереса, а расчет петли "фаза-ноль" на 16мм2 проходит? ( я не придираюсь  , я для информации)
Да я не считал )))
Это не конкретный случай, хотелось бы чтоб в общем расматривали вопрос. От чего зависит выбор....
Больше мнений не будет?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, а кто-то учитывает условный ток не отключения для модульных автоматов I=1.13Ін для t>=1 час?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
а кто-то учитывает
а где (его учитывать)?
я знаю не все, а только половину

Offline РоНи

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 11
  • Киев и область
    • Перегляд профілю
    • Awards
руководствуюсь правилом: защита от перегруза всех проводников внутрянки :)
для наружки нет.
в принципе ссылки на нормативы были даны вначале обсуждения ::) дальше абстракция и флуд :D
У меня есть решение, только оно сцуко к проблеме не подходит...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, а кто-то учитывает условный ток не отключения для модульных автоматов I=1.13Ін для t>=1 час?
А где это прописано ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
А где это прописано ?
В временно-токовых характеристиках на модульные автоматы:
Термический пусковой механизм:
1. Условный ток не отключения І=1,13Ін для t>=1 час
2. Условный выключающий ток І=1,45Ін для t<1 час
3 І=2.55Ін для Ін<=32А  t<60c
                     Ін>32А  t<120c

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получается, если мы берем автомат 32А и кабель 4мм2 с током 35А (например), автомат не выключается при І=1,13*32=36А.
Что скажите?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
Что скажите?
то и скажем  :), что за час при такой перегрузке, ничего с кабелем не случится ИМХО
я знаю не все, а только половину

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
І=1,13Ін для t>=1 час

Цитата: CC19
автомат не выключается при І=1,13*32=36А.
с первого взгляда выходит так   =-0
ИМХО это не то, что кажется на первый взгляд  :(
почему
Цитата: CC19
Условный
?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
о за час при такой перегрузке
Цитата: CC19
І=1,13Ін для t>=1 час
это мне кажется до беконечности  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
это мне кажется до беконечности 
Необходимо руководствуваться нормативными документами (ПУЭ , ГОСТ и пр.) , там не предусматривается вводить
Цитата: CC19
условный ток не отключения для модульных автоматов I=1.13Ін для t>=1 час
при выборе защиты и кабелей .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
 http://www.adp.ru/ELECTRIC/DOC/TEHDOC/eks_vk.htm
Inf = Нерабочий ток: выключатель точно не срабатывает в течение 1 часа.
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: