Как правило, автоматически выключатели в распределительном щите защищают линию за ним следуюющую от:
1. КЗ
2. перегрузки

В каких случаях автомат (предохранитель) может не защищать кабел от перегрузки?
Наприер - нагрузка 37кВт - ток 66А - автомат 80А.
Если автомат защищает тока от КЗ, то сечения кабеля хватит 16мм2,
А вот если защищать кабель от перегрузки надо уже 25мм2.

Так вот вопрос: в каких случаях кабель "не надо защищать" от перегрузки?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конкретный пример №1:
Какой кабель надо брать 25мм или 16 ?

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Дядя
ПУЕ пункт 3.1.10
и еще 6.2 ДБН В.2.5-23
я знаю не все, а только половину

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
С 6.2 - понятно.
ПУЭ
Quote (selected)
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей /b] наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
1)Прокладываем ВВГ (по лоткам, например) - надо защищать
Прокладываем ВВГнг - не надо защищать?
2) Если прокладываем "не открыто"?

Quote (selected)
силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;

16 или 25???
« Останнє редагування: 14 Жовтень 2009, 12:50:21 від andery »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
я бы взяла 25
Да я тоже раньше не морочился и брал 25, но вот оправданно ли?
Ведь от перегруза защищает вводной автомат на ЩО.
Да и когда километры такого кабеля - начинаешь задумываться....

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Внутрішні мережі освітлення та мережі штепсельних розеток об'єктів цивільного призначення, а також силові мережі, в яких за умовами технологічною процесу чи за режимом роботи мережі може виникати тривале перевантаження провідників, крім захисту від струмів КЗ повинні бути захищені від перевантаження.
(п. 6.3 ДБН В.2.5-23)

Об"єкт цивільний? І який, доречі розрах. струм тої лінії? Якщо менше 75 А, то можна взяти 16 кв. мм. (п. 3.1.13 ПУЕ)
« Останнє редагування: 14 Жовтень 2009, 13:01:45 від O.S. »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery,  :)
Цитата: Дядя
ПУЕ пункт 3.1.10
имеет продолжение:
"осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях,...." и т.д.

может, конечно, имеются в виду групповые освет. сети, но в ПУЭ нет определения "осветительные сети", поэтому я тоже "не заморачиваюсь"  ;)
« Останнє редагування: 14 Жовтень 2009, 12:59:26 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
хотя ЩО не приемник, следовательно, не может работать в режиме длительной перегрузки... но я все равно не заморачиваюсь (может это и плохо  :) ) и кабель выбираю выше уставки автомата... :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Об"єкт цивільний? І який, доречі розрах. струм тої лінії? Якщо менше 75 А, то можна взяти 16 кв. мм. (п. 3.1.13 ПУЕ)

Я канешно извеняюсь, но я бы не поставил вводной автомат 63А на ЩО (см. рисунок) если б ток был больше 55А.
Конкретный пример 2 даже задача:

Расчетный ток на вводе в ЩО - 45А.
ВОПРОС:
Кабель какого сечения следует проложить между щитами ЩС и ЩО?
 


Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

Цитата: andery
я бы не поставил вводной автомат 63А на ЩО (см. рисунок) если б ток был больше 55А.
я бы тоже....
а потом, оболочка то горючая и прокладка открытая... ???
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Расчетный ток на вводе в ЩО - 45А.
?

при защите от перегрузки "отстраивается" уставка аппарата защиты от длительно допустимогго тока проводника, а не от расчетного тока  :)

кстати, а если учитывать "развитие" объекта, то и вообще все "шоколадно"....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
пожалуй, присоединюсь к двадцатипятиквадратникам  :D
я знаю не все, а только половину

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, я ж і спитав про 75 А з іронією :)
Значить допускається 16 кв. мм. Хоча і 25 кв. мм. ніхто не забороняє, просто перевитрата матеріалу.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.