Автор Тема: Повторное заземление опор для КЛ  (Прочитано 3113 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline fartovy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите разобраться: наружное освещение, питание КЛ (ВВГ 4х25), опоры металлические 4 м, фундаменты (анкерные+монолит).
Вопрос: необходимо ли делать повторное заземление опор в данном случае? (Киевгорсвет говорит "да" на концевых опорах, и каждой 5-й опоре, делать контур (два 3-м стержня, и стальная штаба приварена к анкеру опоры)

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос: необходимо ли делать повторное заземление опор в данном случае?
Чинні нормативні документи цього не вимагають. Мабуть вони переплутали з повітряними лініями, там є подібні вимоги, але не до конструкції заземлюючого пристрою, а до опору повторного заземлення, що більш правильно. Тому що їхні
два 3-м стержня, и стальная штаба
в піщаному грунті і в суглинку -- це дві великі різниці, як кажуть в Одесі.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Киевгорсвет говорит "да" на концевых опорах, и каждой 5-й опоре, делать контур (два 3-м стержня, и стальная штаба приварена к анкеру опоры
fartovy, я думаю, что следует прислушаться, киевгорсвет потом все это будет принимать. А данное требование скорее всего связано с большой продолжительностью линий (между каждой 5-й опорой порядка 200м)

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите разобраться: наружное освещение, питание КЛ (ВВГ 4х25), опоры металлические 4 м, фундаменты (анкерные+монолит).
Вопрос: необходимо ли делать повторное заземление опор в данном случае? (Киевгорсвет говорит "да" на концевых опорах, и каждой 5-й опоре, делать контур (два 3-м стержня, и стальная штаба приварена к анкеру опоры)

Каким образом у вас выполняется защитное заземление светильников. ???

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Каким образом у вас выполняется защитное заземление светильников.
PEN-проводником питающей линии. ПУЭ, п. 6.3.15