Re: ДУ и ПТ
« Reply #15 : 22 Квітень 2010, 02:49:15 »
Цитата: rga
Это Вы модулям объяснять будете, что вот в этом месте они тушат по площади, а  в другом - по объему?
Нет, это я сам выбираю - объемным способом или поверхностным.

Цитата: rga
И что же я такого сказала, чтоб сделать такой вывод?!
Цитата: rga
"Целесообразность", вообще-то, надо начинать не с затрат и матценностей, а с надежности защиты человеческих жизней.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДУ и ПТ
« Reply #16 : 22 Квітень 2010, 09:12:01 »
Цитата: Виктор
Дымоудаление порошку не помеха (если тушение по площади, не объемное).
Количество выдутого через ДУ порошка будет одинаковым, как ни назови Вы свое тушение. Причем, в процентном отношении "по поверхности" пострадает больше, поскольку, насколько я помню, количество порошка на помещение по расчету меньше. А выдует столько же. Так что ДУ любому порошку помеха.

Цитата: Виктор
"Целесообразность", вообще-то, надо начинать не с затрат и матценностей, а с надежности защиты человеческих жизней.
Вот-вот. Порошком как раз человека угробить - раз плюнуть. А водой - нет. Так что для защиты человеческих жизней - вода целесообразней. Строго наоборот с трактовкой Вами моего мнения.
Порошок хорош и нужен для щитовых, трансформаторных, складов ЛВЖ-ГЖ и т.п. Там, где водой нельзя и людей постоянно нет. А если есть, то обученные (должны быть, по крайней мере). А общественные помещения (как гаражи, например, торговые залы) - водой.
Вот такое оно, мое мнение.

Re: ДУ и ПТ
« Reply #17 : 22 Квітень 2010, 10:43:05 »
У дымоудаления и пожаротушения разные функции. Дымоудаление предназначено для безопасной эвакуации людей в случае пожара. Пожаротушение предназначено для тушения пожара в начальной стадии. Да и порошок имеет свои особенности :thumbsup:
« Останнє редагування: 22 Квітень 2010, 10:48:02 від руслан-электрик »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДУ и ПТ
« Reply #18 : 22 Квітень 2010, 11:05:25 »
руслан-электрик,
вот с этим как раз никто и не спорит. :)

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДУ и ПТ
« Reply #19 : 22 Квітень 2010, 23:57:19 »
Цитата: rga
Количество выдутого через ДУ порошка будет одинаковым, как ни назови Вы свое тушение
ДУ осуществляется из верхней зоны помещения.

Цитата: rga
Строго наоборот с трактовкой Вами моего мнения
Если Вы внимательно прочитали мой ответ, то в нем речь шла о надежности срабатывания водяного и порошкового пожаротушения.

Цитата: rga
Порошком как раз человека угробить - раз плюнуть
Откуда такая уверенность? Тем более, что на складе работает постоянный персонал, знающий правила поведения при пожаре.

Цитата: rga
А общественные помещения (как гаражи, например,
Это разлитый горящий бензин водой?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДУ и ПТ
« Reply #20 : 23 Квітень 2010, 10:19:13 »
Цитата: Виктор
ДУ осуществляется из верхней зоны помещения.
Вот ту часть порошка и выдует. И не такая она уж маленькая. Т.е. в результате концентрацию не получите. А рассчитать, сколько выдует, чтоб добавить... Лично я бы не взялась.

Цитата: Виктор
речь шла о надежности срабатывания
Вцелом, да. Надежность срабатывания у порошка выше.

Цитата: Виктор
Откуда такая уверенность?
Из жизни. Случаи имеются гибели людей в порошке. В аналогичной теме уже писала.
О том, что речь идет о складе, пардон, пропустила.
Но если это склад, то зачем даже упоминать о поверхностном тушении? Гореть будет в объеме. К тому же, засыпать стеллажи (если это стеллажи?) порошком... Мертвых зон слишком много.
Так что рассуждать, что лучше в данном конкретном случае абстрактного склада - дело вообще бессмысленное, пока неизвестна конфигурация стеллажей, содержимое склада, высота хранения и т.п.

Цитата: Виктор
Это разлитый горящий бензин водой?
Для этого есть добавки, пена, опять же.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДУ и ПТ
« Reply #21 : 24 Квітень 2010, 02:26:11 »
Цитата: rga
Вот ту часть порошка и выдует.
Посмотрите кино (в приложении). Обратите внимание, когда потушен очаг пожара и когда порошок поднялся вверх (как бы к потолку).
« Останнє редагування: 24 Квітень 2010, 02:28:03 від Виктор »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДУ и ПТ
« Reply #22 : 24 Квітень 2010, 02:33:20 »
Цитата: rga
Случаи имеются гибели людей в порошке
Случаи имеются и от срабатывания звукового оповещения и от поражения током шахтерской лампы, находящейся на каске шахтера........

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДУ и ПТ
« Reply #23 : 11 Травень 2010, 10:18:26 »
Цитата: Виктор
Случаи имеются и от срабатывания звукового оповещения и от поражения током шахтерской лампы, находящейся на каске шахтера...
А еще умирают просто так, от болезней, например. Так давайте своим трудом умножать эти случаи!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДУ и ПТ
« Reply #24 : 07 Червень 2010, 11:38:23 »
Новая вводная :)
Никто не знает, что за зверь такой:
письмо Государственного Департамента пожарной безопасности № 31/4/3330 от 26.05.2008г.
Всплыло как ссылка на то, что не надо делать ДУ в паркинге.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю