Если чес, не совсем понял вопрос...

где есть требования к наличию (или отсутствию в каких либо случаях) в ЩЭ автоматического выключателя или силового выключателя на вводе от магистрали.
Имелся в виду общий для всего ЩЭ? Если да то
Electrician прав
дозволяється
, т.е. на Ваше усмотрение,
а если речь шла про ответвление к каждой квартире, то как насчет ПУЭ 3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к .месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии.
да и типовые схемы производители такие и приводят


А на счет
Просто чтобы обеспечить нормальную селективность ВРУ-ЩЭ-ЩК приходится задирать уставки ВА (ну и сечения соотв.)
не пойму, у Вас недостаточно нагрузки квартир, и из-за этого повышаете уставки, сечение и т.п.?
Я стараюсь по максимуму навешать на стояк ЩЭ, а единственное где меняю ВА на ВН, это в квартирном щитке