Автор Тема: Заземление ОРУ  (Прочитано 5657 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

VP

  • Гість
Заземление ОРУ
« : 13 Березень 2009, 13:36:03 »
Столкнулся с необходимостью расчитать контур заземления ОРУ 150кВ. Помогите, пожалуйста, кто чем может - методикой или советами!

Offline Irishka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 28
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление ОРУ
« Reply #1 : 17 Березень 2009, 09:43:00 »
Нужно сначала рассчитать кол-во электродов (обычно берут 3- или 5-метровые, круг 16 мм или 20 мм). Методику расчета можно найти в нете, она часто попадается. Требуемое сопрот-ние заземл. контура - 0,5 Ом. Затем по периметру ОРУ, на расстоянии 2 м от ограды, прокладывается контур заземления, по нему размещается требуемое кол-во электродов (рассчитанное), внутри контура - заземляющая сетка. :) Удачи!

VP

  • Гість
Re: Заземление ОРУ
« Reply #2 : 17 Березень 2009, 13:21:34 »
Спасибо Irishka! :) Но дело в том что ни в одной из методик (нарыл в нете множество) не получается меньше 200 шт. вертикальных заземлителей, а если взять принудительно число нужных электродов, тогда сопрот-ние заземл. контура получается више требуемого Rр>0,5. :(

yanchevskii

  • Гість
Re: Заземление ОРУ
« Reply #3 : 01 Квітень 2009, 14:36:36 »
VP, Может Вам эта инфа поможет. В Хмельницком был объект. Подстанция, сетка заземления которой не давала результата. получалось 0,9 вместо 0,5 Ом. И за пределы забора нельзя было выходить. Ударили три глубинных заземлитель Гальмар. Присоединили к сетке через зажим. Получили отдельно на глубинных 0,8 Ом. Вкупе с сеткой дало меньше 0,5

Offline Irishka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 28
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление ОРУ
« Reply #4 : 22 Травень 2009, 14:18:01 »
VP, можно сделать глубинные (10-15 м) и без Галмара, просто из круга. а какое у Вас сопротивление грунта? брали по справочникам или из изысканий?
Yanchevskii, а как называется эта ПС в Хмельницке?

Pahan

  • Гість
Re: Заземление ОРУ
« Reply #5 : 15 Червень 2009, 11:19:26 »
Спасиба yanchevskii  :)!
Спасиба Irishka  :)!
С горем пополам расчет получился  :D. Использовал методику П.А. Юриков "Защита электростанций и подстанций 3-500 кВ от прямых ударов молний" Москва, Энергоиздат 1982г. Кстати по Карякину Р.Н. если в расчет горизонтального и вертикального заземлителя в знаменательное добавить 2П (2*3,14) (нашел в старых СССР-ких проэктах) Rв=(0,366*p/2П*l)(lg(2*l/d)+0.5*lg(4t+l/4t-l) Rг=(0,366*p/2П*L)*(lg(L*L/dt) то результат расчета получается такой же как по Юрикову  :P. Хотя у Карякина неправильный расчет  :thumbsdown:, у него в конечных формулах не учтены параметры вертикальных заземлителей, а только длина горизонтального заземлителя, так-что расчет по Карякину не дает объективного результата  :(.

Pitbul4784

  • Гість
Re: Заземление ОРУ
« Reply #6 : 17 Червень 2009, 12:36:19 »
Здравствуйте. извените что влезаю в разговор, но из практики контур заземления делают таким чтобы он в среднем не превышал 4 Ом, это около 8-10 электродов длиной по 2,5м из уголка 50*50*5мм (а не 0,5 Ом и 200 электродов как сказано выше).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление ОРУ
« Reply #7 : 17 Червень 2009, 13:08:36 »
Pitbul4784 почитайте ПУЕ Глава1.7 раздел "Электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью"
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление ОРУ
« Reply #8 : 17 Червень 2009, 13:11:25 »
Roman3R, согласен полностью, чуть расшырю ответ. :thumbsup:
Pitbul4784,
Цитата: Pitbul4784
заземления делают таким чтобы он в среднем не превышал 4 Ом

Цитата: VP
контур заземления ОРУ 150кВ
в данном случае это электроустановка с эфективно заземленной нейтралью. Так вот в п. 1.7.51 ПУЭ 1986 сказано было, что сопротивление заземляющих устройств в любое время года должно быть не более 0,5 Ом. В новом ПУЭ сопротивление определяется исходя из допустимого напряжения прикосновения, но в любом случае согласно п.1.7.106 не более 0,5 Ом
« Останнє редагування: 17 Червень 2009, 13:14:32 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление ОРУ
« Reply #9 : 02 Вересень 2009, 08:29:29 »
поделитесь плз методикой расчета контура заземления РУ-6 кВ

Offline NTNLST

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление ОРУ
« Reply #10 : 15 Жовтень 2009, 10:52:55 »
Pahan, у Вас ошибки в формулах. Так должно быть: Rв=(p/2П*l)((lg(2*l/d)+0.5*lg(4t+l/4t-l));  Rг=(p/2П*L)*(lg(2*L*L/dt)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю