запитываем нефтяной насос мощностью 30Квт
ток рассчитываем по формуле:
I=Р \ cos phi*1,73*Uном*КПД
I= 30 \ 0,9*1,73*0,38*0,915=55,6А
по паспортным данным кратность пускового тока равна 6,9
Iп=Iном*6,9=383,6А
вопрос как правильно выбрать сечение кабеля, способ прокладки по эстакаде
обычно рассчитываем
U%=k*Iном*L
где:
к - потери в 3-фазных сетях из спр. по проект. эл.сн. линий и сетей т.4-82
Iном - номинальный ток (А)
L - длина (км) 75 м=0,075км
U% = 0,447*55,6(А)*0,075(км)=1,9%
1,9%*6,9=13,1%
падение не должно быть не более 5%
лучше спросить...