Автор Тема: Зауваження від обленерго, щодо номінальної напруги в розрахунках перерізів та втрат  (Прочитано 513 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Irina_Zt

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шановні колеги допоможіть розібратися. Проектуємо зонішіні електричні мережі багато років, при чому розрахунки струмів, перерізів проводів та кабелів, втрат напруги виконуємо прийнаючи номінальну трифазну напругу 380В. (ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності».)  І тут обленерго пишуть зауваження "Забезпечити в проєктній документації наявність розрахунків вибору перерізів проводів та кабелів, розрахунків вибору трансформаторів силових, розрахунків втрат по напрузі 400В"
Чи правомірне таке зауваження?
« Останнє редагування: 18 Березень 2025, 16:13:45 від Irina_Zt »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Irina_Zt, якщо чесно, то зауваження досить дивне. При збільшенні напруги струми та втрата напругі будуть меншими. Трансфоратори іншими не стануть. Втім напруга 400/230 прописана досить давно (на жаль зараз не згадаю в якому документі), але там є приписка, що в розрахунках приймати 380/220

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 46
  • Повідомлень: 157
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зараз діє оновлений стандарт ДСТУ EN 50160:2023 з якого прибрали "Національну примітку" про тимчасове значення 220 В.
Поступово переходимо на європейські норми...

Offline Irina_Zt

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можливо хтось має цей ДСТУ EN 50160:2023 поділіться будь-ласка


Joanna Riggs

  • Гість
Hi,

I just visited eom.com.ua and wondered if you'd ever thought about having an engaging video to explain what you do?

Our videos cost just $195 for a 30 second video ($239 for 60 seconds) and include a full script, voice-over and video.

I can show you some previous videos we've done if you want me to send some over. Let me know if you're interested in seeing samples of our previous work.

Regards,
Joanna

Unsubscribe: https://removeme.live/unsubscribe.php?d=eom.com.ua

 
Ім'я:     Email: