Всем доброго дня
Возник такой вопрос - Под проезжей дорогой прокладывается в асбестоцементной трубе кабель АВБбШв
Длина трассы в трубе 48м, Надо ли ставить кабельный колодец?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен ли кабельный колодец ?
« Reply #1 : 29 Листопад 2009, 17:38:17 »
ПУЭ п.2.3.21 Устраивать кабельные колодцы или камеры нужно в местах расположения соединительных, стопорных и полустопорных муфт КЛМ, переходных стопорно-переходных и экраноразделяющих муфт КЛ, а также в других местах трассы  КЛ в соответствии с условиями мстроительства и обслуживания КЛ (см.также 2.3.53, 2.3.82, 2.3.83 и 2.3.105).
п.2.3.82 как раз вам и нужен:
В местах, где изменяется направление трассы КЛ, проложенных в блоках, и в местах перехода кабелей и кабельных блоков в грунт необходимо устраивать кабельные колодцы, обеспечивающие удобную протяжку кабелей и удаление их из блоков. Такие колодцы необходимо устраивать также и на прямолинейных участках трассы на расстоянии друг от друга, обусловленном предельно допустимым натяжением кабелей. При количестве кабелей до десяти и напряжении не выше 35 кВ переход кабелей из блоков в грунт разрешается выполнять без кабельных колодцев. При этом места выхода кабелей из блоков должны быть уплотнены водонепроницаемым материалом.
Соединительные муфты кабелей, проложенных в блоках, должны быть размещены в колодцах.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен ли кабельный колодец ?
« Reply #2 : 29 Листопад 2009, 18:11:58 »
ZoloS9479 требование ПУЭ п.2.3.21 касается маслонаполненных кабелей и мест установки переходных стопорно-переходных и экраноразделяющих муфт , п.2.3.82 - кабельных линий в блоках .
Для случая plotpik эти требования ПУЭ не относятся , кабельный колодец в таком случае не будет исполнять никакой функции .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен ли кабельный колодец ?
« Reply #3 : 29 Листопад 2009, 19:12:11 »
Цитата: plotpik
Надо ли ставить кабельный колодец?
В данном случае колодец можно не ставить, единственное, что можно сделать, так это для успокоения совести просчитать по приложению А ПУЭ-гл.2.3. допустимую длинну трубы с учетом допустимой нагрузки на кабель при протаске его (но уверен. что 48м для данного кабеля далеко не предел).
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен ли кабельный колодец ?
« Reply #4 : 29 Листопад 2009, 19:23:28 »
Roman3R, согласен,
Цитата: Roman3R
п.2.3.21 касается маслонаполненных кабелей и мест установки переходных стопорно-переходных и экраноразделяющих муфт
только в первой его части.
есть еще п.2.3.72. При пересечении К Л железнодорожных путей и автомобильных дорог КЛ необходимо прокладывать в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения железнодорожных путей и автодорог....
поэтому и думаю, что п.2.3.82 будет уместен
а вообще, по сути вопроса - считаю колодец не нужен
« Останнє редагування: 29 Листопад 2009, 22:57:49 від ZoloS9479 »

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен ли кабельный колодец ?
« Reply #5 : 29 Листопад 2009, 22:11:51 »
Всем ответившим спасибо
Я думал ставить кабельный колодец для того, чтобы кабель проходящий под дорогой можно было без особых проблем обслуживать, если возникнет потребность к нему подобраться не надо будет долбить дорогу.
Мне говорили, что при прокладке кабеля в трубе под автодорогой через каждые 30м желательно ставить кабельный колодец.
Я что-то не так понял?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен ли кабельный колодец ?
« Reply #6 : 29 Листопад 2009, 22:50:37 »
Цитата: plotpik
что при прокладке кабеля в трубе под автодорогой через каждые 30м желательно ставить кабельный колодец.
Я что-то не так понял
Таких нормативов нет . В колодце кабель не обслужите .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю