Автор Тема: Минимальное сечение высоковольтного кабеля?  (Прочитано 6077 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Друзья! Подскажите пожалуйста. Вот знаю что внешнее электроснабжение выполняется кабелем с алюминиевыми жилами не ниже 16мм2 и медными не ниже 10мм2. Честно говоря не помню уже откуда я это знаю(подскажите пунктик). А теперь вопрос: могу ли я выполнить например кабелем ААшВ 3х16мм2 запитку КТП? Нет ли запретов на высоковольтные кабеля? Я рассчитал что он проходит и по потерям и по расчету релейной защиты, и вообще он дешевле чем 35мм2 и выше.
Заранее спасибо

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
выполнить например кабелем ААшВ 3х16мм2 запитку КТП
А на термічну стійкість до струмів КЗ він проходить? Глава 1.4 ПУЕ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для начала отмечу, что сечением меньше чем 16 мм2 высоковольтные кабели я в каталогах не встречал.
 
Цитата: dedugan4i
ААшВ 3х16мм2

Можешь, не встречал ограничений в НТД, но проверь по

Цитата: Roman3R
термічну стійкість

Цитата: dedugan4i
подскажите пунктик
Тут я не помощник, т.к. из России. Могу сказать, что у нас это ПУЭ п. 1.7.131
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
dedugan4i, зверни увагу на п.1.4.3 підпункт 4  ПУЕ.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Минимально допустимое сечение кабеля -35мм2 согласно п. 7.13 ВСН 97-83  Инструкции по проектированию городских и поселковых электрических сетей.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Минимально допустимое сечение кабеля -35мм2 согласно п. 7.13 ВСН 97-83  Инструкции по проектированию городских и поселковых электрических сетей.
А це може бути промпідприємство , на яке норми ВСН 97 не поширюються .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline olz

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
А на термічну стійкість до струмів КЗ він проходить? Глава 1.4 ПУЕ .

Quote (selected)
1.4.3. По режиму КЗ при напряжении выше 1 кВ не проверяются:
1. Аппараты и проводники, защищенные плавкими предохранителями с  
вставками на номинальный ток до 60 А, - по электродинамической стойкости.
2. Аппараты и проводники, защищенные плавкими предохранителями  
независимо от их номинального тока и типа, - по термической стойкости.
Цепь считается защищенной плавким предохранителем, если его  
отключающая способность выбрана в соответствии с требованиями настоящих Правил и он
способен отключить наименьший возможный аварийный ток в данной цепи.
Судя из того что сечение кабеля 16 мм2 (из слов  dedugan4i) ток там точно не превышает 60 А.
« Останнє редагування: 09 Жовтень 2009, 08:49:50 від olz »

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за помощь
Цитата: olz
1. Аппараты и проводники, защищенные плавкими предохранителями с  
вставками на номинальный ток до 60 А, - по электродинамической стойкости.

Цитата: olz
Судя из того что сечением кабеля 16 мм2 (из слов  dedugan4i) ток там точно не превышает 60 А.
Схема такая: опора ПЛ-10кВ - точка подключения. Присоединяю кабель и в траншее 800м копаю до проектируемой КТП 160кВА. Получается что у меня линия не плавкими вставками защищена, а релейной защитой, где то на ПС 35/10, так?
Цитата: Sergey U.
Минимально допустимое сечение кабеля -35мм2 согласно п. 7.13 ВСН 97-83  Инструкции по проектированию городских и поселковых электрических сетей.
Официальное огромное спасибо. А этот документ у нас в Украине действует?
« Останнє редагування: 09 Жовтень 2009, 07:41:21 від dedugan4i »

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergey U.
Минимально допустимое сечение кабеля -35мм2 согласно п. 7.13 ВСН 97-83  Инструкции по проектированию городских и поселковых электрических сетей
ВСН 97-83 не действует.  :'(
 Начало действия:
25.03.1983

 Конец действия:
01.01.1995
 Заменён:
РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей
« Останнє редагування: 09 Жовтень 2009, 08:28:25 від Hotproject »
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Hotproject
Заменён:
РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей
Эх. Это для России. Надо бы Украину...

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Hotproject
ВСН 97-83 не действует

это касательно россиян
dedugan4i, в Украине ВСН 97-83 действующий http://normativ.com.ua/types/tdoc824.php

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ZoloS9479 спасибо

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите с примером расчета на термическую стойкость, или скажите правильно ли я делаю:
Ікз мах = 1,8 кА, время отключения ячейки на ПС - 0 сек (официально дало Обленерго),
поэтому по формуле из
Цитата: sashkomtm
http://eom.com.ua/index.php/topic,2954.0.html
получаю 1800*корень(0/95), т.е равно нулю. Таким образом выбираю кабель исходя из других расчетов, и на этот не смотрю. Прав я или некомпетентен?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
Прав я или некомпетентен?
это наверно Облэнерго некомпетентно  :D, давшее такое время отключения. Но в соответствии с этим временем, действительно термическое воздействие равно нулю. Хотя конечно я бы обратился снова в Обл. за "уточненными"  :-[ данными, потому как с таким временем можно в халэпу попасть  :'(
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.