Автор Тема: Погодження з ОСР підключення генератора. Чи потрібен проект?  (Прочитано 4806 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Звертаються комерційні організації з проханням розробити проект на встановлення ДЕС зовнішнього виконання для подальшого погодження з ОСР. Питаю в якому об'ємі робити: чи просто зробити розділ "ЕП", чи потрібно додатково розділи АБ ,ОВНС, рішення по зберіганню палива; ніхто не знає. Намагався вияснити по телефону в ОСР, також ніхто не знає (перекидають з одного номера на інший). На сайті свого ОСР знайшов таку інформацію: Перед введенням в експлуатацію АДЖ, споживач повинен розробити та узгодити з електропередавальною організацією інструкцію про порядок включення її в роботу та положення про взаємовідносини з електропередавальною організацією, що включатиме розділ «Оперативне керування». Тут взагалі нічого не бачу про необхідність розроблення проекту, як на мене достатньо розробити схему комутацій і погодити з ОСР.
Можливо хтось вводив в експлуатацію ДЕС по правильному. Яка процедура?
« Останнє редагування: 15 Грудень 2022, 12:29:11 від CC19 »

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розробляв проекти для одного підрядника без ОВНС, без погодження з ОСР, генератори працюють і введені в експлуатацію, потужність до 160кВА. Підрядник виходить з того, що це внутрішні електромережі які не стосуються ОСР, головне щоб не включити на зустрічну напругу. Часто буває коли розробляю проект реконструкції існуючих мереж і в замовника є генератор, то замовник просить на схемі його не показувати, я і не показую його

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Часто буває коли розробляю проект реконструкції існуючих мереж і в замовника є генератор, то замовник просить на схемі його не показувати, я і не показую його
Так дійсно часто буває. Але тут ситуація протилежна, замовник не хоче проблем з ОСР в подальшому, хоче зробити все по правильному, але, звісно, за лишні розділи проекту ніхто переплачувати не хоче. Генератор планує 1000 кВА, а такий уже швидко не заховаєш :)

От коли робимо проекти з нуля із збільшенням потужності і, наприклад, коли потрібна І кат, звертаємося за ТУ. То в ТУ нам ОСР пише: І кат забезпечити за рахунок АДЖ, і далі вже прописує вимоги щодо підключення цих АДЖ. Потім, робимо проект і всі ці рішення погоджуємо, то тут процедура зрозуміла. А от коли передбачається встановлення лише генератора, то тут не зрозуміло яка процедура, не звертатися ж за новими ТУ?

Offline Alex1208

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
не звертатися ж за новими ТУ?
Вимагаю щоб Замовний звернувся до ОСР офіційним листом щодо проектованого встановлення ДЕС і надання технічних рекомендацій. Коли в офіційній відповіді відсутні вимоги щодо узгодження проекта з ОСР, зі спокійною душею виконую проект без розділа ОВНС (теоретично потрібно отримати дозвіл на викиди, але там стількі клопоту, що Замовник згоден на це)
« Останнє редагування: 16 Грудень 2022, 20:47:46 від Alex1208 »

Offline Makros

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПРАВИЛА технічної експлуатації електроустановок споживачів
VІІІ. Електроустановки спеціального призначення
9. Автономні електростанції
9.6. Перед уведенням в експлуатацію автономної електростанції споживач повинен розробити та узгодити з електропередавальною організацією інструкцію про порядок включення її в роботу та положення про взаємовідносини з електропередавальною організацією, що включатиме розділ «оперативне керування». Інструкція про порядок включення в роботу автономної електростанції обов'язково повинна містити:
- список осіб споживача, які мають право оперативних переговорів з оперативними працівниками електропередавальної організації та право оперативних перемикань;
- наказ про призначення особи, відповідальної за технічний стан і експлуатацію автономної електростанції;
- номери телефонів диспетчерського зв'язку електропередавальної організації;
- узгоджену електропередавальною організацією електричну схему приєднання автономної електростанції до мережі електропередавальної організації.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1143-06#Text
Погоджують тільки однолінійну схему/схему комутацій (доповнюють додаток до договору)
« Останнє редагування: 13 Квітень 2023, 09:59:08 від Makros »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Погоджують тільки однолінійну схему/схему комутацій (доповнюють додаток до договору)
Хочете сказати, що й сам проект не потрібен? Одну схему може й головний енергетик накреслити

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хочете сказати, що й сам проект не потрібен?
так і є, хочешь роби проєкт, хочешь не роби.

Offline Makros

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хочете сказати, що й сам проект не потрібен? Одну схему може й головний енергетик накреслити
так. Декілька погоджень вже було.

Offline 360house

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вітаю, є схожа ситуація,
Допоможіть будь ласка, може хтось стикався,
Замовник звернувся за розробкою проєкту, проблема у тому , що існуюча ДЕС була виконана як споруда (але по суті вона контейнерного типу) і на нього подавали декларацію на початок будівельних робіт та вводили об'єкт в експлуатацію, а зараз хоче виконати заміну генератора на новий, але щоб без подавання декларації на початок будівельних робіт, а провести це як Реконструкції чи капітальний ремонт внутрішньої силової системи з встановленням та підключенням ДЕС, щоб обійтись тільки погодженням із ОСР.
Назву об'єкту як краще прописати Реконструкція чи капітальний ремонт внутрішньої силової системи з встановленням та підключенням ДЕС потужністю 825кВА, для забезпечення резервного електропостачання адміністративно-технічного офісу?
Чи підпадає ця робота під
ПОСТАНОВА
від 7 червня 2017 р. № 406
Київ
Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.
Якщо так , то який документальний супровід потрібен при виконанні такої роботи.
Сама робота виконується на території підприємства.

 
Ім'я:     Email: