Автор Тема: Система заземленні ІТ в операційній лікарні  (Прочитано 3633 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 122
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 257
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вітаю.
Будь ласка, роз'ясніть, чи потрібно робити два окремих контура заземлення (один 2Ом, інший 4Ом) для виконання системи заземлення ІТ для операційного блоку в лікарні?
Перечитав, передивився і ДБН, і ГОСТ і тд..ніяк не можу скласти єдиний пазл. :wacko:

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо мова йде про захисне та функціональне заземлення, то не треба. Можна обійтись одним контуром.

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 122
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 257
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тоді правильно буде в щитовій зробити РЕ-шину і FE-шину, і з'єднати між собою?

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правильно буде зробити РЕ-шину і FE-шину у операційній, і з'єднати між собою... Я робив ось так, зауважень не було:

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 122
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 257
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дуже вам дякую beer

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я об`єднував РЕ та FE саме в електрощитовій, щоб потенціал на FE-шині в операційній був більш нульовим. В нормах нажаль ніде не пишуть.
Andrey_ka, який розділовий трансформатор використовували?

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 122
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 257
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я об`єднував РЕ та FE саме в електрощитовій,
Вам доводилось проєктувати лікарні з операційними?

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey_ka, який розділовий трансформатор використовували?
нажаль до трансформатору, а також до проєктування діло не дійшло ((( Замовник відмовився проєктувати об'єкт. То я розбірався з заземленням та зробив це креслення (також з РЕ та FE) на погодження.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я об`єднував РЕ та FE саме в електрощитовій,
Вам доводилось проєктувати лікарні з операційними?
Проєктував таке. Але жодної з них (операційних) не побудували :(. А те що пройшло експертизу, я не вважаю за показник :)

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 122
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 257
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я об`єднував РЕ та FE саме в електрощитовій,
Вам доводилось проєктувати лікарні з операційними?
Проєктував таке. Але жодної з них (операційних) не побудували :(. А те що пройшло експертизу, я не вважаю за показник :)
І які трансформатори закладали в проєкт?)

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я встановлював ТОВ "ПКФ "Індустріальні технології" м. Харків, мені сказали, що до війни обладнання постачалось із росії, зараз, якщо не помиляюсь із фінських комплектуючих

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
І які трансформатори закладали в проєкт?)
Я закладував таку штуку https://new.abb.com/products/2CSM273692R1551/qso-5s-classic. На Укр. сайтах зараз не гуглиться. Це ще було до війни, наче раніше простіше знайти було. Але там ціна як два крила від літака) Варіант grun, мені подобається більше, якби ще виробник не боявся більше інформації на сайт викладати, то було б простіше й знайти...

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У 2023 році вартість шафи із розділовим трансформатором 4кВА була 130 тис.грн.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
У 2023 році вартість шафи із розділовим трансформатором 4кВА була 130 тис.грн.
Ну це значно дешевше ніж запропонований мною варіант. grun, в цій шафі вже є розподільчі автомати, чи потрібно додатковий щит набирати?

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Місце в щиту є під розподільчі автомати, вони встановлюються по конкретному замовленню

 