Нужно ли аварийное или эвакуационное освещение (и в каких помещениях) в гостинице на берегу моря? Гостиница работает только в летнее время, максимальное количество людей - 40-50.

Manowar

  • Гість
Аварийное или эвакуационное освещение нужно в любом случае иначе пожарники не допустят сдание в эксплуатацию

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аварийное освещение как минимум нужно в вестибюле и помещении с прибором пожарной сигнализации согласно ДБН 23.
Здание 3-ей категории электроснабжения, но для аварийного освещения придется ставить отдельный щит ЩОА, запитанный от ВРУ отдельной линией, или же питать напрямую от ВРУ.
Соответственно и светильники возле входов придется цеплять на аварийный щит (см. п.3.12 ДБН 23).
Гостиница небольшая, по ДБН 23 световые указатели "Выход" может ставить и не надо, однако для организации системы оповещения 2-го типа необходимы эти указатели. Напрашивается вывод ставить их на группу аварийного освещения и работать они должны постоянно иначе придется включать их по сигналу от ППС, что-то типа выключения вентиляции при пожаре - только наоборот. Можно для этих целей использовать и светильники с БАП (блоком аварийного питания) и подключать к общей сети освещения, но через 3 года придется менять аккумуляторы.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наш принцип работы:1.Быстро! 2.Качественно! 3.Дёшево!Выбирайте два любых пункта.
Выбираю 2-й и 3-й :)
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот сейчас ДБН В.2.5-23-2003 заменен на ДБН В.2.5-23-2010. В старом документе было достаточно много и подробно было расписано про освещение, и в частности аварийное. Там подробно было расписано в каких помещениях должно оно быть. Сейчас экспертиза выдала заключение: предусмотреть аварийное освещение в щитовой, комнате охраны, теплопункта. В ДБН В.2.5-28-2006 таких требований нет, в новом 23 тоже. Есть-ли какие ещё документы регламентирующие это, или можно спокойно ссылатся на то что в действующих документах таких требований нет нет?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
предусмотреть аварийное освещение в щитовой, комнате охраны, теплопункта

Вимоги щодо улаштування в цих приміщеннях цілком підходять під п. 4.73 ДБН В.2.5-28-2006, хоч цей пункт і досить узагальнений.

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
С одной стороны - да, но с другой, если у меня стоит на вводе переключатель на любой из двух источников питания, никаких нарушений процессов, ни катаклизмов это не спровоцирует, как и длительного отсутствия рабочего освещения, а АВР от которого питается аварийка всё равно от тех-же вводов.

Дмитрий2022

  • Гість
 hi_tech   все  уже  сказал, хотелось  добавить  что эвакуационное  освещение требуется  при  определенном  количестве  людей , этажности здания  , все  немогу  запомнить в  нрматив. документации  надо смотреть .соответственно  аккумул. светильники  необходимо  ставить по пути  эвакуации  людей  то есть например начиная  с  холла 3 этажа  далее лестница  и  вплоть  до  выхода  из здания . А питать от единой группы  с  ЩАО или  ВРУ

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
если у меня стоит на вводе переключатель на любой из двух источников питания, никаких нарушений процессов, ни катаклизмов это не спровоцирует, как и длительного отсутствия рабочего освещения

Якшо Ви про електрощитову, то вимоги про освітлення безпеки електрощитової пояснюються просто тим, що при пропаданні робочого освітлення під час робіт в щитовій працівник в темноті може потрапити під напругу. Тобто є загроза життю.
А смисл аварійного освітлення -- щоб при пропаданні робочого освітлення було хоч якесь резервне освітлення. Бо якшо наприклад виб'є автомат групової лінії робочого освітлення, то вже до одного місця, що там у вас на вводі, АВР чи ще шось.

Offline Vadianchik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите,  какой способ организации эвакуационного освещения лучше и если я не прав в чем-то , исправьте пожалуйста. 1)Светильники (подбирал  Ватра ДБО 220В с ак. бат, режим работы - светит постоян.) с указателями Вых. и направления подключаю к сети аварийного освещения. В итоге светильник светит круглосуточно и даже при пропадании напряжения авар. сети работает от встроенных батарей. 2)Если у светильника  (например Световые технологии  EFS 193 с ак. бат.) режим работы - непостоянное горение, то его подкл. к сети раб. освещения. В итоге светильник при нормальных условиях не светится, только при пропадании напряжения раб. сети работает от встроенных батарей. И еще посоветуйте тип светильника для использования его в помещении парной сауны для эвакуационного освещения.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
В итоге светильник светит круглосуточно и даже при пропадании напряжения авар. сети работает от встроенных батарей.

Насколько я понимаю, если светильник с блоком аварийного питания то подключать его можно и к обычной сети, а если подключать в сети аварийного освещения то БАП (блок аварийного питания) не нужен.
Если у светильника  (например Световые технологии  EFS 193 с ак. бат.) режим работы - непостоянное горение, то его подкл. к сети раб. освещения. В итоге светильник при нормальных условиях не светится, только при пропадании напряжения раб. сети работает от встроенных батарей

Да, пока не сядет батарея.
И еще посоветуйте тип светильника для использования его в помещении парной сауны для эвакуационного освещения.

Посмотрите "Белый свет", http://www.belysvet.ru/, обратите внимание на светильник "Сахара" с рабочей температоруй +5 - +60 (если светильник не будет стоять в самой парилке)
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите,  какой способ организации эвакуационного освещения лучше и если я не прав в чем-то , исправьте пожалуйста. 1)Светильники (подбирал  Ватра ДБО 220В с ак. бат, режим работы - светит постоян.) с указателями Вых. и направления подключаю к сети аварийного освещения. В итоге светильник светит круглосуточно и даже при пропадании напряжения авар. сети работает от встроенных батарей. 2)Если у светильника  (например Световые технологии  EFS 193 с ак. бат.) режим работы - непостоянное горение, то его подкл. к сети раб. освещения. В итоге светильник при нормальных условиях не светится, только при пропадании напряжения раб. сети работает от встроенных батарей.
Сам только разобрался с организацией аварийного освещения (освещения безопасности и эвакуационного) в офисном здании... В качестве ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ в кабинетах офисного здания, я становил свой выбор на светильниках с двойной запиткой-одна запитывает лампу(от ЩО),а другой подведено питание к аккумулятору(от ЩАО),для его подзарядки.Включение-выключение светильника в нормальном режиме производится обыкновенным клавишным выключателем, а от аккума светильник включится только при пропадании напряжения автоматически (ОНИ ЖЕ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КАБИНЕТОВ КАК ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!!!). В качестве ЭВАКУАЦИОННОГО освещения (освещение проходов,коридоров по которым проходит эвакуация) я выбрал такие же светильники с БАП (ОНИ ЖЕ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КОРИДОРОВ КАК ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!!!). В качестве СВЕТОВЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ "выход" используются такие же (с двойным питанием!!!) светильники,чтобы не допускать их постоянного свечения. В нормальном режиме их можно управлять выключателями или автоматом(согласно ПУЭ это должен делать только квалифицированный,уполномоченный персонал), а в случае пропадания напряжения они перейдут в режим постоянного горения от аккума.
« Останнє редагування: 15 Лютий 2011, 09:44:34 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрите похожую тему там много пояснений: http://eom.com.ua/index.php/topic,7104.0.html
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Остановил свой выбор на светильниках с двойной запиткой-одна запитывает лампу(от ЩО),а другой подведено питание к аккумулятору(от ЩАО),для его подзарядки
А зачем ещё от ЩАО, заряжаться от может и от ЩО, а если он запитан от ЩАО то зачем тогда ему аккумуляторы?
светильниках с двойной запиткой
Чей светильник?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть у Световых технологий см.ссылку выше там NeOn2K писал о них...У меня Легранд и итальянцы стоят - объект элитный.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 