Доброго здоров'я, шановні.
Є двоповерхова будівля, до 20 кабінетів. Ввід один.
Чи необхідне для такого виду об'єкту виконувати аварійне освітлення (евакуаційне/безпеки...)?
Якщо так - то як саме виконати це з одним вводом живлення?

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня, на мій погляд треба. Як віконати: від ВРП окремим кабелем до щита ЩАО + світильники з автономним джерелом живлення. Меня заставили робити аварійне освітлення у школі, у спортзалі та столової наполягаючи на те, що у зданії можуть знаходится діти з категорії МГН.
Погодили таке рішення:
« Останнє редагування: 12 Червень 2024, 14:38:56 від Andrey_ka »

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Як ховати картинки під спойлер???

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 122
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 257
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня, на мій погляд треба. Як віконати: від ВРП окремим кабелем до щита ЩАО + світильники з автономним джерелом живлення. Меня заставили робити аварійне освітлення у школі, у спортзалі та столової наполягаючи на те, що у зданії можуть знаходится діти з категорії МГН.
Погодили таке рішення:
Дякую.
У вас від фідерного АВ в ЩР1 заживлюється щиток ЩАО1 чи зразу від ввідного?

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я гадаю, що підключення щитів аварійного освітлення на схемі виконане не вірно. На схемі вказано розподільний щит а не ВРП, як у відповіді.
Див. ДБН В.2.5-23:2010  п. 4.8 У громадських будинках і спорудах, адміністративних і побутових будинках промпідприємств лінії живлення мережі аварійного освітлення повинні бути самостійними, починаючи від ВРП, ГРЩ або РП, які живляться від стояків, що виконані комплектним шинопроводом.

З приводу акамуляторів: для початку запитайте у замовника, чи збирається він встановлювати дизельній генератор. Може вони і не знадобляться

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я гадаю, що підключення щитів аварійного освітлення на схемі виконане не вірно
Все вірно ви говорите, Заказчик взяв на себе всі ризики... У експертизі теж получив зауваження тільки по ПУЕ - 2017, п. 6.1.24. Но чомусь з такою схемою екперт погодився, а я не заперечував ))).
Хоча є і такі схеми електроживлення споживачив:
« Останнє редагування: 12 Червень 2024, 19:00:39 від Andrey_ka »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
світильники з автономним джерелом живлення.
Якщо аварійних світильників багато, то станнім часом, все більше відмовляюся від світильників з автономним джерелом живлення (через їх ціну), на користь стаціонарного дбж. Вартість двох Ватровських світильників з автономним джерелом живлення дорожче за "ЕкоФлоу" :). Єдине, що не подобається в дбж - це його підключення через розетку.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
все більше відмовляюся від світильників з автономним джерелом живлення (через їх ціну), на користь стаціонарного дбж.
Так то воно так, а що потім кажуть пожежники? Де брати сертіфікати на ці всі "ЕкоФлоу" та їм подібні? Ватровські світильникі дуже дорогі, якісні, но дорогі. У звичайному офісі можна використовувати щось дешевше, може ІЕК якись...
« Останнє редагування: 13 Червень 2024, 07:33:56 від Andrey_ka »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так то воно так, а що потім кажуть пожежники? Де брати сертіфікати на ці всі "ЕкоФлоу" та їм подібні? Ватровські світильникі дуже дорогі, якісні, но дорогі. У звичайному офісі можна використовувати щось дешевше, може ІЕК якись...
Я також "Екофлоу" не застосовую, використовую більш класичного типу дбж від LogicPower, можна Еатон взяти. Просто сам факт: невеличка адмін. будівля, може назбиратися десяток аварійних світильників, якщо взяти Ватровські, то це більше 60 000грн; от цікаво, собі додому взяли б 10 світильників з маленьким акумулятором, чи потужну "Екофлоу"...?. Ні до чого не агітую, просто думки в голос :)

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ми застосовували онлайн-упси

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 122
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 257
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
А чи є норми, де вказується конкретно де потрібно аварійне освітлення?

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
А чи є норми, де вказується конкретно де потрібно аварійне освітлення?
ПУЕ, ДБН В.2.5-23:2010, можна ще подивитися ДСТУ EN 1838-2019, ДСТУ EN 50172-2019

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
чи є норми, де вказується конкретно де потрібно аварійне освітлення?
ДБНВ.2.5-28:2018  ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 122
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 257
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я гадаю, що підключення щитів аварійного освітлення на схемі виконане не вірно
Все вірно ви говорите, Заказчик взяв на себе всі ризики... У експертизі теж получив зауваження тільки по ПУЕ - 2017, п. 6.1.24. Но чомусь з такою схемою екперт погодився, а я не заперечував ))).
Хоча є і такі схеми електроживлення споживачив:
З якого документу ці схеми?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ, ДБН В.2.5-23:2010, можна ще подивитися ДСТУ EN 1838-2019, ДСТУ EN 50172-2019
ДБНВ.2.5-28:2018  ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
А можна конкретний пункт? :)

Наприклад:
1. Офісне приміщення на 50 працівників, чи потрібне аварійне освітлення?
2. Офісне приміщення на одного працівника, чи потрібне аварійне освітлення?

 